シーメンスS7-200によるアナログ信号処理、およびDCSとの通信

2016-08-04View Original

Thread Content

私たちのトーチ地区ではシーメンスのS7-200を使用しており、485回線を通じて浙大中控の300XPと通信し、その信号がDCS上に表示されます。 現場にはEJA圧力遠隔伝送があり、DCSで4.4と表示されるとき、現場の計器では1.2%を示し、測定範囲は300kPaです。DCSとシーメンスのノートパソコンの両方でオンラインで確認したところ、どちらも4.4前後で、通信に問題はありませんでした。午後、DCSは徐々に上昇し始め、最終的に14.9に達したが、現場の計器はあまり動かなかった。これはPLCがアナログ量を処理する際の精度の問題なのか、それとも485信号にノイズがあるのか?
Reply #22016-08-05
DCSで上昇しているのが表示されたとき、S7-200のMODBUS送信値に変化がないか監視しましたか?
Reply #32016-08-05
現場の表はあまり動かない。現場の200のAIチャンネルに問題がある可能性もある。シーメンスのmicro/winを使って200CPUに接続し、プログラム内の数値がどれくらいか確認することをお勧めします。
Reply #42016-08-05
まずハードウェアを確認し、次にソフトウェアを確認する。 電流を見て、換算してみて対応するかどうか確認しましょう。
Reply #52016-08-05
現場のメーターを交換したが、効果は同じだった
Reply #62016-08-05
Modbusの発生値も変化し、DCSの数値と同じになります。現場の計器が変わらない状態で、DCSの数値のみが変化します
Reply #72016-08-05
電流換算は、現場のメーターと同じです。PLCによるオンライン検出とは異なる
Reply #82016-08-05
統一的な返答:今日、圧力を直接DCSに伝えたところ、圧力値は即座に4.2から3.6に下がりました。そして午前中ずっと観察していたのですが、数値は3.6から3.8の間で変動するだけで、3.6から十数まで上昇することはありませんでした。それから、昨日S7-200ソフトウェアを使ってオンラインで確認したところ、PLCの監視値とDCSの値はどちらも実際より大きかった。現場の表示器は問題ないようで、通信線485も問題ありません。シーメンス側でアナログ量の処理に問題があるようです
Reply #92016-08-05
まずは、AIチャンネルの入力される原始値を見てみてください。このような類似した変化があるかどうかを確認します。もしあれば、現在の表も安定しているので、おそらくそのAIチャンネルに問題があると考えられます。別のチャンネルで試してみてください
Reply #102016-08-05
電流の換算がEJAトランスミッターと同じだとおっしゃっているのですか? つまり、電流は正しいのに、PLCの出力に問題があるのです。 では、別のAIチャネルで試してみましょう。 それ以上問題がなければ、プログラムに問題があると言えるでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.