タンクエリアの防火堤内有効容積の計算

2016-08-16View Original

Thread Content

皆さん、タンクエリアの防火堤内の有効容積はどのように計算されるのでしょうか?いくつかの資料には、「『建規』および『石規』では、防火堤の実際の高さ(H)は計算上の高さ(Hj)よりも0.2m高くなければならないと規定されており、つまり防火堤の有効容積とは、防火堤の0.2m以下の実際の容積を指し、すなわちH=Hj+0.2(m)となる」と書かれているのを見ました。”では、防波堤の有効容積とは0.2m以下の実際の容積なのでしょうか?堤防もこの計算方法ですか?もう一つの「0.2m以下の実際の容積」について、タンクの基礎部分の体積を差し引いた上で、防火堤の下部にあるタンクの体積も差し引く必要がありますか?友人の皆さん、ご教示をお願いします。
Reply #22016-08-16
私の理解では、防波堤もあなたと同じで、堤体には0.2を足す必要はないようですが、最低でも0.6未満にはならないようです
Reply #32018-12-27
3.2.7 油タンク群の防火堤の有効容積は、次の式で計算する: V=AHj—(V1+V2+V3+V4) ここで:V——防火堤の有効容積(m3); A——防火堤の中心線によって囲まれる水平投影面積(m2); Hj——設計液面高さ(m); V1——防波堤内の設計液面高さ以内にある最大の油タンクの、基礎が地面から露出している体積(m3); V2——防波堤内の最大の油タンクを除くその他の油タンクの、防波堤の設計水位までの容積と、油タンクの基礎が地面に露出している部分の容積の合計(m3); V3——防波堤の中心線以内で設計された水位の高さまでの、防波堤の体積と内部に盛られた土の体積の合計(m3); V4——防波堤内の設計水位高さ以内にある隔壁、配管、機器およびその他の構造物の体積の合計(m3)。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.