触媒装置封油タンクのタンク頂部排気ライン

2016-09-16View Original

Thread Content

触媒装置の封油タンクのタンク頂部の排出ラインはどこに接続されているのでしょうか。私たちの場合は現場の高所で排出していますが、安全点検の規定では低圧配管網に接続することが求められています。皆さんのところではどこに接続されているのでしょうか
Reply #22016-09-16
高い場所に設置すれば大丈夫でしょう。雷撃を防ぐために、消火器を取り付ける必要があります。低圧管網を接続するための規格はありますか?
Reply #32016-09-16
私たちの装置は低圧配管網に接続されています
Reply #42016-09-17
それはダメでしょう。それじゃあ分留塔と繋がってしまうんですよね。分留塔の圧力が高いと、油ガスがシールオイルタンクに逆流してしまうんではないでしょうか?
Reply #52016-09-17
企業のHZAOP分析における与えられた中圧リスクレベル
Reply #62016-09-17
低圧・中圧のトーチ配管網に導く。同様に高点放空も設置されており、蒸気タンクのブロー洗浄時に使用する
Reply #72016-09-17
設計段階で放空を低圧管網に接続するようにしたのですか、それとも後から自分たちで変更したのですか?
Reply #82016-09-17
洛陽院が設計し、低圧トーチに接続する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.