閉ループ式の冷却水システムで、自動排気弁はどこに設置するのが良いでしょうか?

2016-09-20View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。こちらにクリーン空調システムがあり、7度の冷却水が必要です。冷却ユニットは閉ループ式の冷却水を使用しており、自動排気バルブは冷却水ポンプの入口、もちろんやや高い位置に設置されていますが、効果はあまり良くなく、時折ユニットの過圧警報や停電が発生します。現場の作業員は、冷凍水ポンプの出口に圧力計を取り付ける場所に配管を接続し、時々排気を行います。これも良くないような気がします。冷凍水ポンプの出口の位置が比較的低いからです。必ずしも効果があるとは限りません。 大神にお伺いします。自動排気バルブを設置する場所として、以下の2つがありますが、どちらが良いでしょうか。1、冷却水が膨張タンクに接続される垂直な配管上。この位置は高いですが、冷却水ポンプの入口にも比較的近いです;2、冷凍機ユニットの後部にある出水配管上、比較的高い位置。 皆さんの熱心な議論と提案に感謝します。
Reply #22016-09-21
最高点の原則は正しいが、具体的にはシステムの配管を見る必要があり、第2の選択肢が適切だと思う。
Reply #32016-10-05
二つを一つにできないのか?ポンプ高位置排気弁、タンク高位置排気管。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.