助けて!ロスモントのダブルフランジ式液面計トランスミッターが「FAIL MODULE」と表示されるのはなぜでしょうか?

2016-10-07View Original

Thread Content

助けて!ロスモントのダブルフランジ式液面計トランスミッターが「FAIL MODULE」と表示されるのはなぜでしょうか?型番は3051の:L
Reply #22016-10-07
表が壊れてしまったので、保証期間中かどうかに関わらず、そのまま新しいものを購入した方がいいです。このような故障は人為的な原因によるものです
Reply #32016-10-07
このコードを表示する以外に、他にもありますか?
Reply #42016-10-08
FAIL MODULEとは、故障したモジュールのことで、センサーが切断されたり故障を起こしたりしています。 「FAIL MODULE」と表示される一般的な原因は以下の通りです。1、膜箱が破損している場合、取り外して解凍した後に電源を入れても依然として「FAIL MODULE」と表示されるなら、もう修理は不可能でしょう。膜部品が壊れている場合、国内ではほとんどの企業が修理できず、新しく購入する方が良いでしょう。 2、回路基板や電化製品の故障が原因で、過度な高温によるものかもしれません。 3、過圧によりセンサーが破損する。 4、センサーチェンバーと緩み検出ユニットの通信障害。 5、測定媒体が適合していない。 6、シールド線と24V負極線を短絡する。 一般的にFAIL MODULEの故障が発生すると、HARTハンドヘルダーでは解決できません。
Reply #52017-01-09
この問題が発生する一般的な原因はいくつかあります。1、回路基板の不具合ですが、別の回路基板に交換してみてください。2、ケーブルが緩んでいる場合があります。ケーブルの接続状態を確認し、しっかりと固定してください。3、ケーブルが損傷している場合です。ケーブルやシーリング部分、あるいは膜箱からケーブルに接続されている部分に損傷があると、圧力が伝わらず、このような表示が出ます。この場合はトランスミッターの交換が必要で、個人では修理できません。工場に返送すれば対応してもらえます。4、膜箱が損傷している場合です。膜箱の状態を確認してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.