熱交換凝縮水計算

2016-10-08View Original

Thread Content

煙ガス流量、乾燥状態(Nm3/h):370,000 煙ガス流量、湿潤状態(Nm3/h):420,000
7. 総伝熱係数:W/m2・K=206 W/m2・K
8. 冷媒水の流量:m3/h=35 m3/h
9. 入口と出口の温度差:℃=15
10. 冷凝熱交換面積:m2=904
11. 对数平均温度差:℃=12.85
入水温度:25℃ 出水温度:40℃

では、煙ガスの温度低下や冷凝水の量はどのように計算すればよいのでしょうか?ご教授ください
Reply #22016-10-09
化学工学の原理の本を探してみて:lol
Reply #32016-10-09
条件の一般的な例:物流1、入口:組成、温度、圧力(絶対)、流量。出口:温度、圧力。物流二、入口:構成、温度、圧力、流量。出口:温度、圧力。
Reply #42016-10-09
まずは水をよく見て、理論を学びなさい。若者よ、まずは基礎を固めよ
Reply #52018-04-20
こんにちは、今ちょうど*について学んでいるところなのですが、凝縮水の計算の原理と式を教えていただけますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.