ファン入口ガイドベーンバルブの変動

2016-11-13View Original

Thread Content

装置にはファンの入口側にガイドベーンバルブがあり、二重作用式のアクチュエータとシーメンス製のポジショナーが搭載されています。オペレーターがバルブの開度を調整すると、バルブの動きが大きくなります。また、ファンの出口圧力もリレー制御に関与しているため、状況は緊急です。皆様からアドバイスをいただけないでしょうか
Reply #22016-11-13
位置があまり適切でなく、共鳴が生じている可能性があります。角度を適宜調整して、この領域から外れるようにしましょう
Reply #32016-11-13
どうやら主には、ファンが起動した後にガイドベーンに力がかかり、アクチュエータの力が不足しているため、ポジショナーが偏差を解消しようとしてオーバーシュートや振動が生じているようです。アクチュエータ自体を変更しない限り、良い対処法がわかりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.