ボイラーは6トンと非常に小さく、給水は脱塩水で、定期的な排出および連続排出後の水は冷却してから循環水ステーションに送る予定です。定排水と連排水を、冷却器に入れる前に一緒に接続して冷却器に送ることは可能かどうか、相談したいです。 ボイラー業界に入ったばかりの頃は問題ないと思っていましたが、ベテランの方によると、定排と連排は決して接続されたことがなく、定排と連排の圧力が異なるため水が混ざってしまうとのことでした。 私個人としては賛同できません。また、個人的には定排と連排の圧力はほぼ同じで、10KPaを超えることはないと思いますが、私の考えが正しいかどうかわかりません。 どなたか詳しい方、定排と連排の圧力差は一般的にどれくらいなのか教えてください。また、私の場合、これらを一緒に接続して冷却することは可能でしょうか。
Reply #22016-11-24
定排と連排はどちらもボイラーテンクから排出され、排出前の圧力はほぼ同じです。違いは排水位置と動作方式だけであり、循環水を流し込んでもその中の汚れは除去できません
Reply #32016-11-24
もし給水の水質が良好で循環水システムに投入できると仮定するなら、定排出と連続排出は一緒にできるのでしょうか?
Reply #42016-11-25
無理でしょう、必ず油含有廃水システムに流入します。
Reply #52016-11-25
定排とは鍋底の不純物を除去するもので、連排とは水面付近の不良な水やイオンを排出するものです
Reply #62016-11-30
連続した熱エネルギーはスチーム発生によって回収され、ボイラーの補水加熱に利用される。同時に、その低温の凝縮水は補水の予熱に使われるため、省エネにつながる。詳細は、「孚雷德蒸汽節能」の微信公式アカウントをご覧ください。
Reply #72016-12-03
個人的には可能だと思います。主にボイラーが小さいため、小さなバッファタンクを設置することをお勧めします。
Reply #82016-12-10
連排には一部蒸気が含まれているため、連排用にバッファタンクを1つ追加し、定排と合わせることを推奨します。可能であれば、連排と定排を混合して総合的なバッファタンクに入れ、さらに活用するとよいでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.