Thread Content
液アルカリを使ってpHを調整する際、どうすればpHを正確な値に設定できるのでしょうか??? 主に考慮すべき問題は以下の通りです:1、バルブの調整曲線であり、特に手動バルブの場合、人が開ける流量は連続的ではなく、液体アルカリの量が過剰になってアルカリ性または酸性に傾きやすいです; 2、pH調整池の設置数について、1つだと人間に反応する時間がなく、たとえ酸性側であっても水がそのまま流れ去ってしまい、人間は対応できない; 3、自己管理時:pH計のプローブはどこに置けば代表的になるのか?いくつPHプローブを設置する必要がありますか?廃水の界面活性剤が多く、運転条件が厳しく、高温などの場合、pHプローブは正確に測定できるのでしょうか? 良いアドバイスもお願いします、ありがとうございます!
どの程度の正確な値まで制御する必要がありますか?一般的にPHは一定の範囲内であるべきですよね?
工業用pH計自体のバイアスが大きく、頻繁に校正が必要で、どうすれば正確な値に調整できるのか
2つのルートに分け、1つは過剰な状態まで調整し、その後2つを混合して必要なpHにすることを推奨します
例えば、廃水のpHが5の場合、7に調整したいとすると、廃水の半分を約9まで中和すれば比較的簡単です。その後、両方を混ぜ合わせることで、pHはおおよそ7になります。2つの成分の流量比を調整することで、正確な調整が可能になります
参考までに、以下の質問に答えてみてください:1、バルブの調整曲線、特に手動バルブの場合、人が操作して流量を調整しても連続的ではなく、容易に液アルカリの量が過剰になり、アルカリ性または酸性に傾きます; 作業ポイントにpH計の信号表示器を設置し、入口・出口の流量(溝の場合はカメラの設置も検討可能)、pH値を表示することで、作業員に操作パラメータを提供する。pH計は、補正を容易にするために、工程に応じて複数のポイントを設定しておくとよいでしょう。手動バルブにはマークを付けることができ、現場でバルブの開度を把握するために利用される。実行時の統計データ、事後分析データをもとに、対策案を策定する。 2、pH調整池の設置数について、1つだと人間に反応する時間がなく、たとえ酸性側であっても水がそのまま流れ去ってしまい、人間は対応できない; 緊急調整池と緩衝池を設置し、処理水はまず緩衝池に送られる。検査で基準を満たしたものは排出され、基準を満たさないものは微調整が行われる。それでも調整できない場合は緊急池に戻され、再処理が行われる。 3、自己管理時:pH計のプローブはどこに置けば代表的になるのか?いくつPHプローブを設置する必要がありますか?廃水の界面活性剤が多く、運転条件が厳しく、高温などの場合、pHプローブは正確に測定できるのでしょうか? 環境保護用の外部排水のpH調整制御にはある程度の遅れが生じるはずであり、特に石灰を加えて中和する処理法では、石灰の溶解、中和、曝気といった工程が関わってくる。まず人が所定の場所からサンプリングを行い、自らの工程分析で必要と判断した箇所で同時にサンプリングを行った後、プローブを設置する。PHプローブは、温度が高くなるほど価格も高くなり、メンテナンスも困難になります。不純物を含んだプローブでは膜が形成されやすく、検出の安定性に影響を与えます。サンプリング後に沈殿槽やフィルタータンクを設置し、常温まで冷却した後にプローブを挿入することも検討できる。これは手間がかかりそうに見えるが、プローブの価格と運用コストでその費用を回収できる。 その他:可能であれば、ループ制御付きの自動制御システムを使用することを推奨します;同種の工程を扱う企業がどのようにしているかを参考にすることができます。
9階の大侠さん、閉ループ制御の自動制御システムとは何ですか?どのように制御されているのか、具体的に説明してもらえますか??ありがとう!