ホーニーEPKS C300 DCS制御システムにおいて、オペレーションステーションのスピーカーを使ったアラーム設定はステーション上でどのように行うのでしょうか?スピーカーを接続するだけで良いのでしょうか?このシステムを使ったことのある先輩にお聞きしたいです。よろしくお願いします!
Reply #22016-11-30
設定が終わったのに、音声が途切れ途切れで、確認する間もなく音声が消えてしまった。確認するまで音声を途切れさせないための、他にどんな設定がありますか?
Reply #32016-12-02
音声ファイルはステーションで設定する必要があり、SafeViewを使用する場合は別途STNファイルを設定する必要があります。 PKSシステムのデフォルト設定では、アラームが発報されると15秒間鳴り、再び鳴るときは60秒間鳴ります。そのため、アラーム音が絶えず鳴り続けるわけではなく、もし常に音が鳴り続けると、複数のアラームが同時に発報されて混乱を招きます。 アラームの設定はControl Studioで行うことができ、権限があればStationでも実行可能です。 ステーション – 設定 – アラーム&イベント管理 – アラーム。「アラーム処理」をクリックすると、ここでも希望のアラーム設定時間を指定できます
Reply #42016-12-02
@5階。とても詳しく説明してくれて、その通りにやればいいんですね。早めに返事をくれるともっと助かります。ありがとうございます!もう一つ質問があります。operアカウントでログインすると、マウスポインタの形状を変更できません。設定がStationへの直接ログインになっているため、Win7システムの画面に入ることができないのです。しかし、オペレーターが大きなマウスポインターを欲しがっていて、私には変更できません。どうすればいいのでしょうか?また、彼らにexperionadminアカウントを与えるわけにもいきません。
Reply #52016-12-03
私の知る限りでは、コントロールパネルの「マウス」の項目でマウスポインターの形状やサイズを設定するものですが、設定した後に自動ログインすると、変更したスタイルは保持されないのでしょうか?
Reply #62016-12-04
こう設定すべきなのですが、私の操作はOPERユーザーとして行っているため、WIN7のシステム画面に入れず、コントロールパネルのこの設定を変更することができません。ログインするとすぐにSTATIONに接続されてしまうんですが、どうやって変更できますか?
Reply #72016-12-08
まずoperのセキュリティを解除して、operがWindowsに入れるようにし、その後Windows内でoperにログインしてカーソル設定を変更したら、再びoperのセキュリティを有効にします。
Reply #82016-12-09
もう少し具体的に教えてもらえますか?どうやってキャンセルするのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.