Thread Content

E+Hケーブル式導波レーダーによる非線形性の測定、ケーブル長16.8メートル、液面高さ5メートル、計測範囲5メートル。液面高さ14.56、測定長さ16.5メートル。なぜですか?
Reply #22016-11-29
導波管の高い位置に開口部がなく、そのため導波管内の液柱がタンクの液面よりも低くなっている。
Reply #32016-11-29
低液位は正しいけど、高液位は間違ってるよね。もういくつか高液位のポイントを観察してみるとよいでしょう。どこかに干渉があって液位の測定が不正確になっている可能性があります。導波管の取り付けが原因でしょうか?もし導波管の場合、上で言われていることもあり得ます。開口部がどれくらい高い位置にあるかによりますが、液面は最も高い開口部付近で止まってしまいます。もしこれが原因なら、レーダーフランジを外して再び取り付ければ、液面はすぐに元に戻ります。もちろん今後も同じ状況になるでしょうが、少なくともこれが原因であることは確実です。
Reply #42016-12-06
15.3メートルの時には、レーダーヘッドを取り外してみたが、液面指示は変わらなかった。変だ!!!!:L:L:L:L
Reply #52022-06-30
レーダー本体を使ってDCSに信号を送り、複数の点で線形性を確認してください。問題がなければ、波形図を確認して14.56付近に高反射波がないかを判断し、高反射波の原因となっている部分を見つけ出して除去する方法を考えてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.