タール処理排ガスの余熱ボイラーと配電室の安全な防火間隔はどれくらいが適切か、どの規格を適用すべきか?ありがとう!
Reply #22016-12-06
GB50041-2008「ボイラー室の設計規範」およびGB50016—2006「建築物の防火設計規範」の要求によると、屋外の変電所や配電所にある変圧器と工場建物との距離は、耐火等級が1級または2級の場合は12.0メートル、3級の場合は15メートル、4級の場合は20メートルでなければならない。
Reply #32016-12-07
ありがとう!排ガスボイラーは建築規制上、どのカテゴリーに該当するのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.