10/0.4KV変電配電システムで10KV側の電圧を調整することで、電力消費量を削減できるか?

2016-12-05View Original

Thread Content

10/0.4KVの変電配電システムにおいて、負荷が変わらず、かつ低圧側の電圧が使用要件を満たしている場合、10KV側の電圧を調整することで消費電力を削減できるか?例えば、10KV側が元々10.5KV設定だったのを10KV設定に調整することで、全体の電力消費量を削減できるでしょうか?ちなみに、計量器は高圧側にあります。
Reply #22016-12-06
エネルギー保存の法則よ、そんなこと考えるよりパワー補償を上げた方がいい
Reply #32016-12-06
多くの負荷は「定出力」であり、電圧が下がっても電流は上昇するが、出力は変わらない。このような負荷に対して電圧を下げても変化はなく、むしろ高くなることさえある;しかし、電圧が上昇すると出力も上昇し、電圧が下がると出力も下がるような負荷もあり、もしそのような負荷が主だと、わずかに低下する可能性があります。
Reply #42016-12-07
電力消費量とは負荷のKWhで、電気機器自体に変化はない。力率COSφ=1の前提で、電力消費量を減らす唯一の方法は時間だけだ。ふふ、試してみてね
Reply #52016-12-14
三相電動機の出力はP=1.732*UI COSφではないですか?電圧を430Vから410Vに下げると、出力は下がるはずですよね?
Reply #62016-12-14
三相電動機の出力はP=1.732*UI COSφではないですか?電圧を430Vから410Vに下げると、出力は下がるはずですよね?
Reply #72016-12-14
:L:『そうなのですか?』

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.