甲種、乙種、丙種の液体貯蔵タンクと乙種の工場(倉庫)、丙種の工場(倉庫)との防火間隔はどれくらいですか?

2016-12-20View Original

Thread Content

甲種、乙種、丙種の液体貯蔵タンクと乙種の工場(倉庫)、丙種の工場(倉庫)との防火間隔はどれくらいですか? どの条文に基づくのですか?
Reply #22017-01-03
該当する規範をしっかり見てみなさい。聞かれるのはみんなバカげた質問ばかりです。しっかり準備しておけば、わからないことや疑問があっても、みんなが自然と助けてくれます
Reply #32017-01-05
できるなら答えてみろ、法文の根拠を示せ。
Reply #42017-01-07
自分で探して。私はもう見つけたよ
Reply #52017-08-09
なぜ石油化学規制で、建築規制には関連規定がないのか?
Reply #62017-09-28
どの路線でしょうか?甲類との間隔しか見当たらないけど、乙類や丙類との間隔は見えないの???
Reply #72017-09-28
『GB 50160-2008 石油化学企業設計防火規範』表4.2.12 石油化学工場の総合平面配置における防火間隔、ご自身で確認してください。ご参考までに

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.