変換炉の出口温度はどのように制御するか

2016-12-30View Original

Thread Content

変換炉の出口温度はどのように制御するか
Reply #22016-12-30
以前、タール加熱炉を使った工程がありました。ガスを燃焼させて加熱し、何かステップ制御を使っていたような気がしますが、10年以上経ってしまって忘れてしまいました
Reply #32016-12-30
空速が一定の場合、主に入口温度を制御することで制御される
Reply #42017-01-14
一般的に、出口温度とは触媒の触媒反応によって発生する熱によって達成される温度であり、入口温度は触媒の活性温度を下回ってはならず、出口温度はほとんど調整することができない。
Reply #52017-02-01
まず、お客様が使用している変換プロセスがどの種類かを確認する必要があります。それは、完全変換(水素製造や合成アンモニア製造などのプロセスで、一般的に排出されるCOの割合は0.5%未満が求められる)、部分的変換(メタノール、エチレングリコール、酢酸、オレフィン、および間欠式石炭液化プロセス)、そして現在新たに登場している等温変換プロセスです。温度制御方法はプロセスによって異なります。入口温度、水素・ガス比(水素・炭素比)、空間速度、入口原料ガスの組成、気相タンクの圧力(等温変換)、触媒の充填量、さらには変換炉の径高比や、使用される触媒の活性成分(コバルト・モリブデン系、鉄系)も、出口温度に影響を与えます。
Reply #62017-02-05
変換工程の状況に応じて制御調整を行い、通常は入口温度と水蒸気比を調整する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.