지멘스 S7-200의 485 통신

2016-11-03View Original

Thread Content

저희 공장의 지멘스 S7-200에는 485 통신 기능이 있어, Port 0의 3번과 8번 핀을 통해 절강대학교의 중앙제어 시스템과 정상적으로 통신할 수 있습니다. 하지만 거리가 멀어 현장에 인간-기계 인터페이스를 추가하게 되었는데, 사용된 장비는 슈코 4532TE입니다. 이 장비를 기존의 485 회선에 연결해도 통신이 되지 않았으며, PLC의 Port 1의 3번과 8번 핀을 인간-기계 인터페이스에 연결해도 마찬가지로 통신이 되지 않았습니다. PLC의 문제인가요, 아니면 HMI가 제대로 설정되지 않은 건가요?
Reply #22016-11-03
PORT 0은 MODBUS RTU 마스터 스테이션으로도, 슬레이브 스테이션으로도 사용할 수 있습니다. PORT 1은 주 스테이션으로만 사용할 수 있습니다. 이것이 두 포트의 주요 차이점이며, 이 경우 터치스크린은 반드시 슬레이브로 설정되어야 합니다. 200번 포트는 3과 8인데, 터치스크린의 포트 연선은요?
Reply #32016-11-04
제 터치스크린은 6개가 1세트로 되어 있고, 그 외에 신호용으로 5핀이 더 있습니다
Reply #42016-11-04
신호선으로 연결할 수 있는 DCS일 텐데, 저희 직장에서는 이렇게 연결하고 있어요
Reply #52016-11-08
먼저, PLC의 port1 포트의 3번과 8번 핀을 인간-기계 인터페이스에 연결합니다. DCS와 정상적으로 통신할 수 있다는 것은 PLC 내부의 통신 프로그램과 변수 주소가 모두 제대로 설정되어 있음을 의미하므로, PLC 자체에 문제가 없는 것으로 보입니다. 다음으로는 터치스크린의 주소가 올바른지 확인해야 하며, 터치스크린의 내부 설정이 변수 통신 주소와 일치하는지도 점검해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.