Thread Content
Beberapa hari yang lalu, ada orang yang datang ke syarikat untuk melakukan pemeriksaan. Mereka menyatakan bahawa tangki simpanan diesel yang berkapasiti 3 meter padu di bilik penjana kuasa tersebut tidak mematuhi peraturan pembinaan yang ditetapkan”; 2. Laporan Penilaian Penerimaan Keselamatan menilai risiko kebakaran bagi bangunan ini sebagai kategori C, dengan tahap ketahanan terhadap api pada tahap dua. Kebanyakan diesel di negara kita juga diklasifikasikan sebagai kategori C, jadi ia sepatutnya memenuhi syarat yang ditetapkan. 3. Peraturan pembinaan 5.4.13 menetapkan peraturan berkaitan generator diesel yang digunakan dalam bangunan awam. . . Jumlah penyimpanan keseluruhan tidak melebihi 1 meter padu. . . ”Adakah ia juga berkuat kuasa untuk kilang kimia? Adakah pendapat peguam pendakwaan itu betul, dan bagaimanakah ia perlu diperbaiki? Harap dapatkan nasihat daripada semua orang: hug::hug::hug:
1. Bab kelima adalah bab yang membincangkan tentang bangunan awam. 2. Bilik penjana kuasa di dalam kilang merupakan fasiliti pengeluaran tambahan, dan peraturan pembinaan yang berkaitan, iaitu peraturan 3.3.7, harus dipatuhi. Untuk rujukan.
Saya faham. Adakah bangunan kilang yang disebut di sini termasuk juga bilik penjana kuasa?
Adakah bilik penjana diesel yang digunakan untuk menyokong operasi kilang perlu direka mengikut “Spesifikasi Reka Bentuk Elektrik Bangunan Awam” JGJ16-2008? “Spesifikasi Reka Bentuk Elektrik untuk Bangunan Awam” menetapkan bahawa bilik mesin dan bilik penyimpanan minyak perlu diklasifikasikan sebagai kawasan berisiko kebakaran kelas C, dengan tahap ketahanan api pada tahap satu.
Bilik penjana diesel merupakan sebahagian daripada bangunan, dan harus mematuhi keperluan peraturan pembinaan.