2015-06-09View Original

Thread Content

Post ini terakhir disunting oleh Wu Lei Zhi Qiu pada 2015-6-9 09:16. Soalan: Adakah titik DO bagi solenoid valve 220V perlu disambungkan ke kotak sambungan instrument di tapak? Adakah kabel kuasa untuk meter 4-way perlu dimasukkan ke dalam kotak sambungan? Selain itu, kotak sambungan sudah mempunyai port masukan sandaran serta terminal yang sesuai. Jadi, adakah perlu untuk menambah lebih banyak terminal lagi? Sila beritahu rakan-rakan yang tahu, terima kasih.
Reply #22015-06-09
Adakah kotak sambungan anda merupakan kotak sambungan di tapak?
Reply #32015-06-09
Saya tidak tahu bagaimana reka bentuk pelan anda. Saya sentiasa menentang penggunaan kotak sambungan di tapak kerja. Setiap titik sentuhan tambahan (bar terminal) akan menambah faktor ketidakstabilan. Walaupun bar terminal itu berkualiti tinggi, ia tetap tidak sebaik sambungan terus menggunakan kabel. Tengok keadaan di tempat kejadian dan buat keputusan sendiri, tak perlu semestinya masuk ke dalam kotak sambungan. Untuk kotak sambungan di tapak, isu titik sandaran perlu diambil kira; biasanya ia adalah sebanyak 5%-10% lebih
Reply #42015-06-09
Apa yang diminta oleh pelanggan, kami juga tidak dapat memenuhinya.
Reply #52015-06-09
1. Adakah titik DO bagi solenoid valve 220V perlu disambungkan ke kotak sambungan alat pengukur di tapak? Tahap voltan bagi alat pengukur biasanya ialah 24V; para teknisi yang bekerja dengan alat pengukur ini sudah biasa menggunakan voltan sebanyak 24V. Jika terdapat banyak titik DO pada 220V (contohnya, 50 buah), pertimbangkan untuk menggunakan kotak sambungan. Selain itu, perlu ada kotak sambungan berasingan untuk 24V. Penyelenggaraan kotak sambungan 220V agak rumit; ia perlu mempunyai tanda amaran voltan tinggi agar tidak disalahfahami. . . Lebih baik memilih injap elektromagnetik 24V. 2. Adakah kabel kuasa untuk meter 4-way perlu dimasukkan ke dalam kotak sambungan? Tidak perlu, tarik sahaja terus. Pasti tidak akan ada terlalu banyak titik bekalan kuasa. 3. Sarung kabel sudah mempunyai port masuk alternatif serta terminal yang sesuai; jadi, adakah perlu untuk menambah lebih banyak terminal lagi? Semua wayar kabel utama disambungkan ke terminal. Sebagai contoh, 10 pasang kabel utama, disertai dengan 20 terminal, dan terdapat 10 lubang untuk kabel cabang. Beberapa terminal yang lebih mewah juga boleh.
Reply #62015-06-10
Saya rasa, menggunakan voltan 220V tidak sesuai untuk memasang kotak sambungan di tapak kerja. Ia akan menambah risiko, dan ada orang yang ceroboh, lalu cenderung untuk menggunakan voltan 24V secara tidak sengaja. Kabel kuasa untuk instrumen jenis 2 dan 4 way disambungkan terus ke bilik kawalan. 3. Beberapa pasang terminal sambungan perlu disediakan, lebih baik berjaga-jaga, kerana takut akan berlaku sesuatu yang tidak dijangka.
Reply #72015-06-10
Menurut pendapat peribadi saya, sama ada panel kabel diperlukan untuk alat pengukur di tapak atau tidak, ia bergantung pada jumlah alat pengukur tersebut. Tidak perlu memasang panel kabel untuk satu atau dua alat pengukur; semakin banyak alat pengukur, semakin banyak pula masalah yang boleh timbul akibat gangguan dalam proses penyambungan. Lubang masuk kuasa sandaran serta terminal yang bersesuaian sudah pun disediakan dalam kotak sambungan, jadi tidak perlu menambah lebih banyak terminal lagi.....
Reply #82015-06-10
Dari segi reka bentuknya, jika ingin membuat pengubahsuaian yang mudah, perlu lihat kosnya terlebih dahulu. Perlu tambah sebuah kotak sambungan; jika tiada kotak sambungan, perlu pasang N kabel berasingan. Kos pembinaan dan kos kabel akan meningkat

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.