Thread Content
Sistem suar tanah biasanya mempunyai beberapa peringkat pengudaraan. Secara amnya, hanya tahap pertama yang biasanya terbuka, dan tahap kedua dan ke atas akan dibuka secara automatik mengikut tekanan pengudaraan. Jadi inilah persoalannya. Untuk memastikan bahawa obor boleh dibuang dalam masa apabila kecemasan berlaku, bolehkah paras bolong obor terus dibuka? Jika ia tidak boleh dihidupkan seperti biasa, apakah sebabnya? Tolong beri saya nasihat!
Apabila kecemasan berlaku, tekanan dalam rangkaian paip bolong suar meningkat. Pada masa ini, tahap pertama yang biasanya dibuka tidak lagi dapat memenuhi permintaan. Apabila tekanan memenuhi tahap kedua, penunu tahap kedua mula terbakar, dan seterusnya. Apabila tekanan dalam rangkaian paip bolong menjadi normal, langkah kembali akan secara beransur-ansur menutup semua pembakar kecuali peringkat pertama.
Terdapat perbezaan besar antara pelepasan biasa dan pelepasan kecemasan. Adakah penulis mempertimbangkan isu kadar aliran?
Secara amnya, tahap pertama biasanya terbuka, dan tahap lain dilengkapi dengan injap rama-rama pneumatik. Mengikut jumlah pelepasan udara yang berbeza, tekanan berbeza dalam paip bolong dikesan untuk menentukan berapa banyak tahap injap rama-rama perlu dibuka langkah demi langkah, dan ia akan menutup secara automatik langkah demi langkah selepas pengudaraan selesai.
Gas suar memasuki tiub pembakaran peringkat pertama, dan gas obor menghantar isyarat tekanan ke injap pengawal selia tiub pembakaran melalui pemancar tekanan. Apabila nilai yang ditetapkan dicapai, injap pengawal selia dibuka secara beransur-ansur. Secara analogi, tahap pembakaran yang sepadan dinilai mengikut nilai tekanan gas suar. Soalan kedua tak berapa jelas, harap poster boleh jelaskan.
Pelarasan beban kerja penunu obor direalisasikan melalui sistem kawalan hierarki. Tindakan injap hierarki direalisasikan oleh pemancar tekanan 2-daripada-3 pada paip obor utama. Kawalan hierarki obor dibahagikan kepada beberapa peringkat mengikut keperluan. Peringkat pertama biasanya terbuka. Peringkat lain mengedarkan gas suar kepada satu atau lebih penunu peringkat untuk pemprosesan pembakaran melalui kumpulan injap kawalan hierarki mengikut saiz isipadu gas. Peringkat pertama dilengkapi dengan penghapusan asap wap.