Pemosisi injap mengalami masalah

2016-12-24View Original

Thread Content

Apa masalahnya dengan “valve positioner wheezing”?
Reply #22016-12-25
Biasanya ia disebabkan oleh kebocoran udara, terutamanya kebocoran yang ringan. Anda tidak akan dapat merasainya sama sekali. Jika sudut pembukaan injap tersebut sangat kecil, kawalan aliran akan menjadi lebih tepat. Dalam keadaan ini, sekiranya berlaku kebocoran udara yang sedikit pada penentu kedudukan injap, ia boleh menyebabkan perubahan pada kedudukan injap, seterusnya menyebabkan turun naiknya aliran udara, dan akhirnya mengakibatkan ketidakstabilan dalam proses pengeluaran. . . . .
Reply #32016-12-25
Para pengguna di sini, saya juga pernah menghadapi situasi serupa semasa melakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Adakah cara lain selain mengganti penentu kedudukan tersebut?
Reply #42016-12-26
Pos ini kali terakhir diubah suai oleh changshu2008 pada 26-12-2016 pukul 14:03. Masalah berlakunya gejala “surge” pada alat penentu kedudukan injap boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama ialah ruang udara untuk aktuator terlalu kecil, manakala kepekaan alat penentu kedudukan pula terlalu tinggi, sehingga menyebabkan gejala surge tersebut. Disebabkan perubahan isyarat, tekanan udara yang dihasilkan oleh penentu kedudukan akan **melebihi tekanan yang diperlukan, lalu menyebabkan penentu kedudukan berundur semula ; Pemulihan aliran gas sekali lagi menyebabkan tekanan menurun atau kembali ke sifar, lalu mengakibatkan pengeluaran yang berulang-ulang tanpa henti. Penyelesaian: Gantikan spring maklum balas pada penentu kedudukan, dan tambahkan injap penyekat semasa isyarat dari penentu kedudukan dihantar ke aktuator, untuk mengawal kelajuan aliran gas. Kemungkinan kedua, batang maklum balas tersebut tidak dipasang dengan kukuh, sehingga ada komponen yang boleh bergerak. Penyelesaian: Kekalkan kedudukan batang maklum balas, kencangkan komponen sambungan. Kemungkinan ketiga, actuator, berlakunya kebocoran udara di dalam ruang udara. Penyelesaian: Gantikan komponen pengedap, atau membran ruang udara tersebut. Kemungkinan keempat, berlakunya aliran udara dalam siri penguat penentu kedudukan. Penyelesaian: Gantikan penguat, atau gantikan komponen penutupnya. Kemungkinan kelima ialah terdapat benda asing pada nozel penentu kedudukan, yang menyebabkan kawalan pelepasan gas menjadi tidak efektif. Penyelesaian: Bersihkan nozel, buang benda asing. Maklumat di atas adalah berkaitan dengan punca-punca yang mungkin menyebabkan berlakunya fenomena “surge” pada penentu kedudukan injap mekanikal, serta cara-cara untuk mengatasinya. Mengenai punca berlakunya fenomena surging pada penentu kedudukan injap pintar, terdapat kemungkinan pertama, iaitu masalah berkaitan tetapan awalan. Boleh rujuk arahan penggunaan daripada pengilang yang berkaitan untuk menyelesaikannya!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.