Syarikat kami akan mereka bentuk sebuah kilang pengeluaran. Terdapat sebanyak 11 langkah dalam proses pengeluaran produk tersebut, dan di antaranya, 4 langkah memerlukan penggunaan etanol atau asetonitril. Sebelum ini saya pernah dengar bahawa keluasan kawasan tahan letupan tidak boleh melebihi 5% daripada keluasan tingkat tersebut. Saya tidak pasti sama ada ini merupakan peraturan wajib atau tidak. Jika ia diwajibkan, akan sukar untuk merancang susun atur lengkap dalam satu tingkat sahaja. Adakah ada sesiapa yang boleh memberikan beberapa cadangan mengenai perkara ini? Terutamanya berkaitan dengan keperluan untuk kalis letupan. Sebaiknya nyatakan sumber rujukan, terima kasih kepada semua.
Reply #22016-12-22
Peraturan pembinaan: 3.1.2 Jika terdapat aktiviti pengeluaran yang mempunyai tahap risiko kebakaran yang berbeza dalam bangunan kilang yang sama atau dalam mana-mana zon kawalan kebakaran di dalamnya, maka kategori risiko kebakaran untuk aktiviti pengeluaran tersebut harus ditentukan berdasarkan bahagian yang mempunyai tahap risiko kebakaran yang lebih tinggi; Apabila jumlah bahan yang mudah terbakar atau boleh terbakar yang digunakan atau dihasilkan semasa proses pengeluaran adalah sedikit, sehingga tidak mencukupi untuk menimbulkan risiko letupan atau kebakaran, maka ia boleh ditentukan berdasarkan keadaan sebenar ; Apabila salah satu daripada syarat berikut dipenuhi, maka bahagian yang mempunyai risiko kebakaran yang lebih rendah boleh dianggap sebagai kawasan yang selamat: 1. Bahagian pengeluaran yang mempunyai risiko kebakaran yang tinggi menyumbang kurang daripada 5% daripada keluasan bangunan di tingkat tersebut atau di zon pencegahan kebakaran tersebut; atau, bagi kilang jenis D dan E, bahagian di mana proses pewarnaan dilakukan menyumbang kurang daripada 10% daripada keluasan keseluruhan kilang. Selain itu, sekiranya berlaku kebakaran, api tidak akan merebak ke bahagian lain, dan langkah-langkah pencegahan kebakaran yang efektif telah diambil untuk bahagian pengeluaran yang mempunyai risiko kebakaran yang tinggi ; Dalam bengkel cat yang terletak di bangunan kategori 2 dan 5, apabila proses penyemburan cat dilakukan secara tertutup, ruang penyemburan cat tersebut perlu dipertahankan dalam keadaan tekanan negatif. Selain itu, sistem pengesanan gas mudah terbakar atau sistem pencegahan letupan automatik perlu dipasang di bengkel cat tersebut. Peratusan keluasan bengkel cat tersebut berbanding dengan keluasan keseluruhan zon kawalan kebakaran tidak boleh melebihi 20%.
Reply #32016-12-22
{:3_63:} Tak ada cara lain lagi. Disarankan agar peranti kelas A dipisahkan.
Reply #42016-12-22
Walau bagaimanapun, lebih baik sekiranya anda membuka bab pertama peraturan pembinaan tersebut dan membacanya sendiri
Reply #52016-12-24
Sebenarnya, mengikut peraturan “Spesifikasi Reka Bentuk Bangunan Tahan Api”, yang diperlukan ialah kawasan untuk pelepasan tekanan akibat letupan. Kawasan ini ditentukan melalui pengiraan, dan tidak ada peraturan yang menyatakan bahawa kawasan tersebut tidak boleh melebihi 5% daripada keluasan lantai tersebut. Jika terdapat aktiviti pengeluaran yang mempunyai tahap risiko kebakaran yang berbeza dalam bangunan yang sama atau dalam mana-mana zon pencegahan kebakaran di dalamnya, dan bahagian yang mempunyai risiko kebakaran yang lebih tinggi itu menyumbang kurang daripada 5% daripada keluasan lantai atau zon pencegahan kebakaran tersebut, maka kadar risiko kebakaran boleh ditentukan berdasarkan bahagian yang mempunyai risiko kebakaran yang lebih rendah. Ini hanyalah bermaksud untuk menentukan kategori risiko kebakaran di bangunan berdasarkan tahap bahayanya yang rendah, supaya peralatan pemadam api dan sebagainya dapat dijimatkan. Namun, anda boleh melebihi 5%, cuma perlu menentukan tahap risiko kebakaran bangunan berdasarkan kategori etanol, iaitu kategori A. Ia hanyalah memerlukan kos yang lebih tinggi sahaja; tidaklah sukar untuk merancang susun atur keseluruhan bangunan di satu tingkat sahaja. Saya cadangkan anda membaca sepenuhnya “Peraturan Kebakaran untuk Reka Bentuk Bangunan”.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.