Caros colegas, atualmente estamos lidando com um projeto de projeto de segurança contra incêndios para um dispositivo de geração de acetileno pelo método do cálcio carbeto. As informações gerais sobre o dispositivo são as seguintes: Nome do dispositivo: Dispositivo de geração de acetileno; Área ocupada: 600m2 ; Nomes dos principais perigos: cálcio carbeto, resíduos de cálcio carbeto, acetileno ; Número e altura dos andares: 5 andares, 23,6 m ; Classificação de proteção contra incêndio em edifícios: Classe A ; Nível de resistência ao fogo do edifício: nível 2. De acordo com o parágrafo 4 do artigo 8.2.2 da versão de 2014 das normas de construção: em edifícios que abrigam materiais que podem entrar em combustão ou explodir em contato com água, é recomendável instalar rolos de mangueiras de incêndio ou mangueiras de incêndio portáteis. De acordo com isso, na fábrica de produção de acetileno é possível fabricar rolos de mangueiras de incêndio ou mangueiras leves para combate a incêndios. No entanto, na interpretação das disposições dessa norma, afirma-se ainda que, quando um edifício contém substâncias que, ao entrarem em contato com a água, podem causar explosões – ou seja, substâncias que reagem intensamente com a água, podendo provocar explosões e incêndios (como cálcio carbeto, potássio, sódio, etc.) – não se deve instalar equipamentos de suprimento de água para combate a incêndios nesses locais. Em vez disso, devem ser adotadas outras medidas de extinção de incêndios ou de proteção contra incêndios. Pelo que parece, não será mais possível fabricar rolos de mangueiras de incêndio ou mangueiras leves para combate a incêndios; as disposições legais e suas explicações parecem ser contraditórias. Agora, as outras pessoas do nosso departamento acham que não é necessário ter rolos de mangueiras de incêndio ou mangueiras leves, sendo suficiente apenas ter extintores de pó seco. Eu, porém, acho que devem ser instalados tanto rolos de mangueiras de incêndio ou mangueiras leves quanto extintores de pó seco. Basta que esses rolos de mangueiras ou mangueiras leves não fiquem no local onde está o cálcio carbônico. Afinal, as regras são bem claras; as explicações sobre essas regras servem apenas para esclarecer os motivos e destacar alguns pontos importantes. O que vocês acham?
Reply #22016-07-08
Acredito que deve-se seguir a interpretação estabelecida nesse artigo. Em particular, já foi esclarecido que não se deve instalar equipamentos de combate a incêndio com água nessa área; portanto, devem ser consideradas outras soluções para o combate a incêndios.
Reply #32016-07-11
Será que o texto está errado? Não deveria ser assim. A vazão de água dos rolos de mangueiras de incêndio é, em geral, muito baixa – 0,4 L/s. Trata-se de um equipamento eficaz para controlar incêndios iniciais em materiais combustíveis sólidos dentro dos edifícios. A quantidade de água utilizada por esses rolos não é considerada parte da quantidade total de água necessária para combater incêndios. Bocas de incêndio e canhões de incêndio com grande volume de água realmente não são adequados para serem colocados em locais onde há cálcio carbônico, mas um rolo com um volume de água tão pequeno também dificilmente causará grandes problemas.
Reply #42016-07-11
O rolo de mangueiras de incêndio faz parte do projeto de segurança contra incêndios. O meio utilizado para transportar o fluido pode não ser água. De acordo com as normas de construção, é necessário ter um rolo de mangueiras de incêndio em cada andar. Pode-se utilizar nitrogênio ou outros meios que não sejam ar para extinguir incêndios
Reply #52016-07-12
Os textos legais e as explicações associadas não estão em contradição. Primeiramente, a norma estipula que é recomendável ter um rolo de mangueiras de incêndio ou um hidrante portátil; ou seja, é opcional ter esses equipamentos. Em segundo lugar, a norma utiliza a palavra “ou”. Em edifícios que abrigam materiais que podem entrar em combustão ou explodir ao entrar em contato com água, é evidente que não se pode usar mangueiras de incêndio leves. Se for necessário utilizar rolos de mangueiras de incêndio, devem ser usados apenas rolos de mangueiras de pó seco; mangueiras de água ou de espuma não devem ser utilizadas.
Reply #62016-07-12
Em termos de design de segurança, geralmente não consideramos o que é “desejável”; o que importa são as exigências das normas e as responsabilidades inerentes a elas. A agência de segurança não vai lhe dizer o que é “adequado”.
Reply #72016-07-13
Às vezes, as recomendações estabelecidas não devem ser seguidas, e até mesmo a etapa de revisão pelos serviços especializados em análise de projetos é difícil. Agradeço ainda às respostas de todos! ! !
Reply #82016-07-13
No entanto, a partir da interpretação do artigo 8.2.4, pode-se concluir que os rolos de mangueiras de incêndio em edifícios referem-se, basicamente, aos rolos de mangueiras de combate a incêndios. 8.2.4 Interpretação do artigo: Os rolos de mangueiras de incêndio e as mangueiras portáteis são equipamentos eficazes para controlar incêndios iniciais em materiais combustíveis sólidos dentro de edifícios. Eles exigem pouca quantidade de água e são fáceis de utilizar.
Reply #92016-07-13
Se for usar um rolo de mangueira de incêndio com pó seco, além disso, é preciso montar todo um sistema de pó seco, o que é muito complicado.
Reply #102016-07-15
Só posso dizer que os responsáveis pela revisão dos planos abusaram de seu poder. Em Yidu, é necessário seguir as regras. Mas quais são as especificações para determinar o que é obrigatório e o que não é? É como se fosse necessário ter um detector de gás em casa; mas, se for realmente obrigatório, não há motivo para protestar ou reclamar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.