Thread Content
Gostaria de saber: a pressão de cálculo da caldeira é p≥p0+Δpa. p0 é igual a 1 MPA. Δpa representa a pressão adicional de projeto (pressão de ajuste da válvula de segurança), em MPA. Como a pressão de ajuste da válvula de segurança é de 1,04 MPA, então a pressão de cálculo não deveria ser de 2,04 MPA? Então, por que a pressão calculada em alguns livros de cálculos é de 1,04?
Entendi, há alterações na lista de correções do GB/T16508-2013.
Consulte a regra 6.1.9 do manual da panela: no caso de pressão superior a 0,8 MPa, a pressão de ajuste é 1,04 vezes a pressão de operação. Só é aplicada pressão adicional quando o valor for menor ou igual a 0,8 MPa.
Opinião pessoal: Deve ser a diferença entre a pressão de operação nominal e a pressão de ajuste, sendo que, independentemente do valor da pressão, deve-se adicionar uma pressão adicional; apenas a forma como esse valor é definido é diferente. Além disso, a definição de pressão adicional na parte de cálculo do GB/T16508 não é precisa. Deve haver uma definição clara. Nas correções do padrão, menciona-se a palavra “considerar”. Será que então não é necessário levá-la em consideração? Por favor, discutam isso
Sim! Acho que também, não seria possível deixar de incluir esse 0,04 MPa e usar simplesmente a pressão nominal?
Adeus. Acho que não faz muita diferença incluir ou não esse 0,04 MPa no cálculo. Alguém mais experiente pode me dar alguma dica? Obrigado
Acabei de começar a estudar o *16508 e ainda não me deparei com cálculos. Você conhece os quatro principais tipos de cálculos relacionados a caldeiras: cálculos termodinâmicos, cálculos de resistência estrutural, cálculos da resistência do ar e do fumo, e cálculos hidrodinâmicos? Poderia me enviar algumas informações sobre isso? Por favor, envie para 774690324@qq.com. Obrigado!