Gostaria de pedir ajuda aos experientes: qual é a relação entre a resistência do termistor PT100 e a temperatura, no intervalo de -200 a 500°C? Trata-se de um sistema de dois fios. Se o sinal for enviado ao módulo de medição de temperatura, este irá coletar apenas o sinal do termistor. O cabo de blindagem utilizado para conectar o termistor ao módulo tem 80 metros de comprimento. Isso pode causar interferências na medição da temperatura? Qual seria o grau dessa interferência? Obrigado a todos os experientes por suas orientações.
O sistema de duas linhas sofre interferências; portanto, deve-se usar o sistema de três linhas
A resistência térmica deve ser utilizada em sistema de três ou quatro fios; o uso de apenas dois fios afeta a precisão da medição.
Se o PT100 não for sensível às variações de temperatura, ele opera em sistema de três ou quatro fios; não existe sistema de dois fios. Mesmo quando se considera um sistema de dois fios, isso é apenas um emparelhamento temporário nos terminais, o que não compensa a resistência em linha.
O sistema de dois fios não consegue compensar a resistência dos cabos; portanto, o sistema de três fios é a solução adequada.
Deve ser porque as condições no local são bastante adversas ou para facilitar a observação, que o medidor secundário é instalado separadamente do resistor térmico, em um local diferente. O dono do prédio não precisa se preocupar demais: o cabo de sinal da resistência térmica foi instalado conforme as especificações, e a blindagem está bem conectada à terra. 80 metros não representam problema algum. Já usamos distâncias de 200 a 300 metros, não há problema.
Os especialistas de cima já responderam à sua segunda pergunta. Eu vou responder à sua primeira pergunta. De acordo com a norma nacional JB/T 8622-1997 “Requisitos técnicos e tabelas de calibração para resistores termopar de platina em uso industrial”, o valor de resistência de um resistor termopar de platina de classe A, a 0°C, é de 100,00Ω; O erro permitido é: ±(0,15℃ + 0,002|t|). Como, a 0℃, 0,002|t| = 0, o erro permitido é de ±0,15℃. Consequentemente, o valor resistivo correspondente é de ±0,6Ω
Eu substituí diretamente pelo transmissor integrado, mas ainda assim agradeço muito pelas respostas de todos. É preciso medir a resistência total do cabo de 2*80 metros, r —— é necessário fazer a medição com precisão, usando o método de quatro fios. Ao usar dois fios, é preciso subtrair a resistência dos cabos do multímetro. Como funciona exatamente o método de quatro fios? Gostaria de aprender com a experiência dos mais experientes