Gostaria de saber como converter a resistência do termistor PT100 em temperatura

2016-07-22View Original

Thread Content

Gostaria de pedir ajuda aos experientes: qual é a relação entre a resistência do termistor PT100 e a temperatura, no intervalo de -200 a 500°C? Trata-se de um sistema de dois fios. Se o sinal for enviado ao módulo de medição de temperatura, este irá coletar apenas o sinal do termistor. O cabo de blindagem utilizado para conectar o termistor ao módulo tem 80 metros de comprimento. Isso pode causar interferências na medição da temperatura? Qual seria o grau dessa interferência? Obrigado a todos os experientes por suas orientações.
Reply #22016-07-22
O sistema de duas linhas sofre interferências; portanto, deve-se usar o sistema de três linhas
Reply #32016-07-22
A resistência térmica deve ser utilizada em sistema de três ou quatro fios; o uso de apenas dois fios afeta a precisão da medição.
Reply #42016-07-22
Se o PT100 não for sensível às variações de temperatura, ele opera em sistema de três ou quatro fios; não existe sistema de dois fios. Mesmo quando se considera um sistema de dois fios, isso é apenas um emparelhamento temporário nos terminais, o que não compensa a resistência em linha.
Reply #52016-07-23
O sistema de dois fios não consegue compensar a resistência dos cabos; portanto, o sistema de três fios é a solução adequada.
Reply #62016-07-23
Deve ser porque as condições no local são bastante adversas ou para facilitar a observação, que o medidor secundário é instalado separadamente do resistor térmico, em um local diferente. O dono do prédio não precisa se preocupar demais: o cabo de sinal da resistência térmica foi instalado conforme as especificações, e a blindagem está bem conectada à terra. 80 metros não representam problema algum. Já usamos distâncias de 200 a 300 metros, não há problema.
Reply #72016-07-24
Os especialistas de cima já responderam à sua segunda pergunta. Eu vou responder à sua primeira pergunta. De acordo com a norma nacional JB/T 8622-1997 “Requisitos técnicos e tabelas de calibração para resistores termopar de platina em uso industrial”, o valor de resistência de um resistor termopar de platina de classe A, a 0°C, é de 100,00Ω; O erro permitido é: ±(0,15℃ + 0,002|t|). Como, a 0℃, 0,002|t| = 0, o erro permitido é de ±0,15℃. Consequentemente, o valor resistivo correspondente é de ±0,6Ω
Reply #82016-08-01
Eu substituí diretamente pelo transmissor integrado, mas ainda assim agradeço muito pelas respostas de todos. É preciso medir a resistência total do cabo de 2*80 metros, r —— é necessário fazer a medição com precisão, usando o método de quatro fios. Ao usar dois fios, é preciso subtrair a resistência dos cabos do multímetro. Como funciona exatamente o método de quatro fios? Gostaria de aprender com a experiência dos mais experientes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.