Thread Content
Recentemente, este dispositivo realizou uma inspeção no sistema de água quente. Foram coletadas amostras de todos os trocadores de calor por onde a água quente passa (tudo isso foi feito após os trocadores de calor). Os resultados das análises mostraram que, em quase todos os pontos de coleta, o valor de COD da água quente era de aproximadamente 13 a 15 mg/L. Ontem, foi coletada uma amostra de água; a cor da água era amarelo-claro, e ela era líquida e Deslizar na pele. Não sei como é a água quente nos aparelhos de vocês.
Com qual meio seu água quente é trocada de calor? Um valor tão alto de COD indica que há óleo vazando para dentro da água quente. Verifique isso, remova o trocador de calor danificado e substitua a água quente
Estamos fazendo as verificações necessárias, mas remover o trocador de calor para tratá-lo parece um pouco inviável. Os resultados das análises realizadas após a coleta de amostras em cada trocador de calor também não são satisfatórios
Procure por trocadores de calor cuja pressão do meio de troca de calor seja maior que a da água quente. Provavelmente não existem muitos desse tipo
É necessário prestar muita atenção ao sistema de água quente. Trata-se de um sistema fechado, e é difícil detectar problemas nele. Uma vez que ocorra algum problema, todos os trocadores de calor do sistema de água quente serão danificados.
Verifique o trocador de calor de água quente e de circulação superior.
Não sei qual tem maior pressão: a água quente ou o óleo de circulação no sistema superior. Aqui, usamos bombas de frequência variável para o óleo de circulação, e a pressão é bem menor do que a da água quente. Em caso de vazamento, é a água quente que acaba se misturando com o sistema de óleo de circulação