O tanque de matéria-prima do dispositivo de éterificação não consegue manter a pressão?

2016-08-11View Original

Thread Content

Recentemente, foi instalado um novo conjunto de equipamentos para hidrogenação de éteres a base de gasolina. Os tanques que contêm os materiais de entrada desses equipamentos são selados com nitrogênio. No entanto, não consegue-se manter a pressão estável; há uma perda constante de nitrogênio, na ordem de 150-200 metros cúbicos por hora. O próprio tanque é hermético, e os materiais de entrada passam por um processo de lavagem com água. Mas o nitrogênio não se dissolve em água. Não sei qual é a causa disso. Gostaria de pedir a ajuda de todos. Obrigado!
Reply #22016-08-11
A pressão não está muito baixa? O petróleo e o gás continuam a evaporar.
Reply #32016-08-11
0,44 MPa, de acordo com o projeto
Reply #42016-08-12
Isso pode ser um vazamento na válvula de segurança, ou então o fluido pode ter se espalhado para outras unidades, como, por exemplo, passar pela bomba de extração e chegar aos tanques subterrâneos. É preciso verificar qual unidade está enviando o fluido para a chaminé; então, é necessário inspecionar o processo no local.
Reply #52016-08-12
A situação atual é que os equipamentos localizados a jusante do tanque de matéria-prima realizam amostragens e análises dos componentes do gás e do óleo na saída para queima. A proporção de nitrogênio varia entre 50% e 70%. Suspeita-se que esse nitrogênio tenha vindo da camada de vedação de nitrogênio presente no tanque de matéria-prima. No entanto, como a camada de vedação de nitrogênio serve para evitar a oxidação do óleo e a formação de resíduos, o nível do líquido no tanque deve permanecer estável. Portanto, a válvula de suprimento de nitrogênio não deveria ficar sempre aberta. Basta ajustá-la adequadamente para manter a pressão desejada no tanque. Será que o nitrogênio também vai para os equipamentos a jusante junto com a matéria-prima?
Reply #62016-08-12
Agradeço pela sua orientação paciente; aprendi muito com isso.
Reply #72016-08-12
Se o medidor de vazão estiver em ordem, deve ser algo que passou por outro lugar. Verifique o fluxo
Reply #82017-08-27
Ainda existe essa situação hoje em dia? Nós também, e o tanque de refluxo no topo da torre está constantemente liberando gás para a chama; nele, há cerca de 40% de nitrogênio
Reply #92017-08-28
Por que escolher o selo a base de nitrogênio em vez de gás?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.