2016-08-17View Original

Thread Content

Não sei qual função do HART pode ser utilizada com as conexões de duas flanges da EJA para realizar a calibração delas. Gostaria de saber se é possível ajustar automaticamente o zero, de modo a proteger as duas flanges. Parece que o BT200 pode fazer isso. Alguém poderia me ajudar?
Reply #22016-08-18
Ao esvaziar tanto a pressão positiva quanto a negativa, defina o ponto zero.
Reply #32016-08-19
Geralmente, o BT200 já é suficiente. Após liberar a pressão positiva e negativa, conecte o BT200 aos terminais de conexão; seguindo as instruções do BT200, será possível zerá-lo!
Reply #42016-08-20
Na calibração com duas flanges da EJA, as duas flanges são esvaziadas, e então, usando a opção “Calibração do ponto zero” no sensor HART, é possível ajustar automaticamente o estado atual do instrumento para zero.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.