Viabilidade de utilização dos dados de análise em tempo real do hidrogênio sulfídrico no gás produzido pelo dispositivo de desulfuração para controle automático do equipamento

2016-09-29View Original

Thread Content

A viabilidade de utilizar os dados de análise em tempo real do hidrogênio sulfídrico no gás produzido pelo dispositivo de desulfuração para acionar os sistemas de intertravamento do equipamento – quais são as opiniões de vocês? É possível? Existe alguma maneira de fazer isso?
Reply #22016-09-29
Pela primeira vez ouvi falar de um instrumento online.
Reply #32016-09-30
Recomenda-se não participar do sistema de intertravamento; é possível, no entanto, participar do controle pelo sistema DCS. Caso seja detectado que a concentração de H2S excede os padrões permitidos para o gás produto, pode-se controlar a abertura dos dispositivos de alívio, a fim de liberar o gás produto
Reply #42016-09-30
Será que ter muitas interligações é algo bom?
Reply #52016-09-30
Pela minha experiência pessoal, a interligação nem sempre significa que mais é melhor em termos de segurança. O analisador online de hidrogênio sulfídrico da unidade atual apresenta um erro considerável, não sendo capaz de fornecer orientações precisas para as operações. Gostaria de saber: se os resultados dessa análise forem utilizados no sistema de intertravamento, como vocês pretendem proceder? Parada automática em caso de baixa concentração?
Reply #62016-09-30
Não, estou me referindo ao hidrogênio sulfídico em forma de produto, conforme especificado na GB17820. Se ficar alto, libere o gás do produto. Considerando a confiabilidade e precisão dos analisadores online, pretende-se adotar o método de 2 escolhidos entre 2.
Reply #72016-10-01
A intertravamento tem suas vantagens; relativamente falando, a responsabilidade dos operadores pode ser um pouco menor! Mas, individualmente, tais valores não são recomendados para serem utilizados no âmbito dos sistemas de intertravamento. O que é importante é que a precisão dos instrumentos de análise em tempo real ainda é questionável, e as consequências disso também não necessariamente podem ser controladas de maneira confiável por meio de intervenções humanas!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.