No local, no tubo de circulação de 300 mm, foi instalado um sensor de vazão eletromagnético que não possui display no local. Em seguida, dois cabos blindados são usados para conectar o sensor à sala de controle, que fica a 10 metros de distância (com um comprimento total de cabo de 30 metros). Mesmo quando a água de entrada e a água de retorno estão desligadas, ainda há uma vazão instantânea. O valor da vazão instantânea varia constantemente: às vezes passa de 1000, outras vezes de 5000, e em outras ocasiões de pouco mais de 100. P.S.: Agora, testamos as válvulas de entrada e saída de água, e parece que elas não vazam nada. Foi detectada uma tensão de aproximadamente 0,1V entre a caixa do relógio e o terra. No entanto, eu já usei um tubo de ferro de 1,2 metro para fazer um aterramento temporário; agora, a tensão entre a caixa do relógio e o terra é de 0,002V. A fabricante realizou um experimento: após ligar um novo medidor de vazão, foi aplicada uma tensão de 24V no terminal de aterramento. A tensão entre o gabinete do medidor e o terra foi de 0,19V, mas era normal que o medidor não começasse a funcionar. Alguém aqui poderia me dar alguma dica sobre onde pode estar o problema?
Há interferência, verifique o aterramento?
Os medidores de vazão eletromagnéticos exigem condições rigorosas de blindagem: não apenas o mostrador precisa ser aterrado, mas o próprio instrumento também necessita de uma conexão de terra confiável para eliminar sinais de interferência.
Olhe com atenção: verificamos que o sistema de aterramento está funcionando corretamente. Além disso, agora ele está conectado a um poste de ferro por meio de um aterramento separado. Os testes realizados pelo fabricante mostraram que interferências leves não causam nenhum impacto
Nós somos sensores; a flange do corpo do instrumento, bem como os instrumentos secundários, todos estão conectados à terra
Veja se há algum equipamento com eletricidade e campo magnético intensos ao lado
A extremidade do instrumento e a extremidade de laboratório estão em comum terra?
Os equipamentos ao redor são, no máximo, algumas bombas d’água, e nenhuma delas está em funcionamento; a fábrica está em manutenção, portanto elas não são utilizadas