Por que o medidor de vazão eletromagnético apresenta flutuações?

2016-10-09View Original

Thread Content

No local, no tubo de circulação de 300 mm, foi instalado um sensor de vazão eletromagnético que não possui display no local. Em seguida, dois cabos blindados são usados para conectar o sensor à sala de controle, que fica a 10 metros de distância (com um comprimento total de cabo de 30 metros). Mesmo quando a água de entrada e a água de retorno estão desligadas, ainda há uma vazão instantânea. O valor da vazão instantânea varia constantemente: às vezes passa de 1000, outras vezes de 5000, e em outras ocasiões de pouco mais de 100. P.S.: Agora, testamos as válvulas de entrada e saída de água, e parece que elas não vazam nada. Foi detectada uma tensão de aproximadamente 0,1V entre a caixa do relógio e o terra. No entanto, eu já usei um tubo de ferro de 1,2 metro para fazer um aterramento temporário; agora, a tensão entre a caixa do relógio e o terra é de 0,002V. A fabricante realizou um experimento: após ligar um novo medidor de vazão, foi aplicada uma tensão de 24V no terminal de aterramento. A tensão entre o gabinete do medidor e o terra foi de 0,19V, mas era normal que o medidor não começasse a funcionar. Alguém aqui poderia me dar alguma dica sobre onde pode estar o problema?
Reply #22016-10-09
Há interferência, verifique o aterramento?
Reply #32016-10-09
Os medidores de vazão eletromagnéticos exigem condições rigorosas de blindagem: não apenas o mostrador precisa ser aterrado, mas o próprio instrumento também necessita de uma conexão de terra confiável para eliminar sinais de interferência.
Reply #42016-10-09
Olhe com atenção: verificamos que o sistema de aterramento está funcionando corretamente. Além disso, agora ele está conectado a um poste de ferro por meio de um aterramento separado. Os testes realizados pelo fabricante mostraram que interferências leves não causam nenhum impacto
Reply #52016-10-09
Nós somos sensores; a flange do corpo do instrumento, bem como os instrumentos secundários, todos estão conectados à terra
Reply #62016-10-09
Veja se há algum equipamento com eletricidade e campo magnético intensos ao lado
Reply #72016-10-09
A extremidade do instrumento e a extremidade de laboratório estão em comum terra?
Reply #82016-10-09
Já tentei abrir e fechar
Reply #92016-10-09
Os equipamentos ao redor são, no máximo, algumas bombas d’água, e nenhuma delas está em funcionamento; a fábrica está em manutenção, portanto elas não são utilizadas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.