Este tópico foi editado pela última vez por zxb1990 em 3/1/2017, às 22:31. Os componentes de termopar/resistência térmica devem incluir um elemento sensível ao calor, um revestimento de proteção, conexões curtas e terminais para o termopar/resistência térmica. Eles devem ser projetados de acordo com as especificações da ANSI MC 96.1. Os componentes sensíveis ao calor não podem ser conectados às mangas térmicas. Todos os termopares/resistores térmicos são de dois terminais. Todos os termopares e resistências térmicas devem possuir uma estrutura de molas antivibração. A manga de proteção é de perfuração integral, e o método de conexão depende das condições de pressão, temperatura e velocidade do fluxo do fluido a ser medido. - Para todos os instrumentos de campo, a carcaça é feita de aço inoxidável S30408. Para todos os instrumentos eletrônicos de campo, a entrada do cabo deve ser de 1/2” NPT (F). - O grau de proteção da carcaça é de, no mínimo, IP65. - Não é permitido o uso de cobre, alumínio, latão ou suas ligas como componentes. 1) Instrumentos de temperatura: Instrumentos de temperatura com transmissão remota, cujo intervalo de medição é de -200 a 500°C; utiliza-se resistência térmica de platina Pt100 ; Todos os elementos de temperatura devem ser instalados com mangas termométricas. O diâmetro externo do tubo é de φ16mm, e o material deve atender aos requisitos do meio utilizado no processo. Os documentos acima descrevem os requisitos para a seleção de instrumentos. Como escolher um termopar? Peço orientação aos especialistas
Os documentos acima descrevem os requisitos para a seleção de instrumentos. Como escolher um termopar? Peço orientação aos especialistas
1. A carcaça é feita de aço inoxidável; entendo que se trata de uma resistência térmica blindada. Em geral, se a caixa de conexões exigir propriedades à prova de explosão, ela também precisa ser feita de aço inoxidável ou alumínio. 2. Quanto à entrada do cabo, basta olhar para a saída da caixa de conexões; não há grande problema. 3. Grau de proteção IP65, referente à caixa de conexões. 4. Isso é um pouco exigente demais. Geralmente, como área de vedação, espera-se muito que sejam utilizadas buchas de cobre púrpura; claro, as de aço inoxidável também funcionam, mas são mais caras. Adendo: 1. Não foi especificado se os dois termistores são do tipo de três fios ou quatro fios; geralmente, o sistema de três fios é mais comum. Claro, se forem usados como sinais de controle, o sistema de quatro fios é mais confiável. 2. Se a faixa de medição for de -200 a 500, estima-se que um resistor de platina de uma marca alemã não possa ser utilizado; portanto, não é possível fazer publicidade para ele. D 3. Os invólucros também podem ser de formato reto ou cônico, dependendo da parte do dispositivo em questão.
Pode entrar em contato comigo, eu ajudo você a escolher. Se precisar, pode adicionar meu nome; meu nome está no QQ
Parece que é preciso consultar o fabricante sobre como escolher o modelo.
Está se referindo a mim? :$ Além disso, respondendo ao lz: parece que a norma ANSI MC 96.1 já não é mais utilizada. Provavelmente, essa norma é transmitida de geração em geração: lol
De acordo com os requisitos que você mencionou, deve-se escolher um termopar de platina com invólucro térmico
Cada fabricante estabelece suas próprias regras para os modelos, então basta escolher o modelo de acordo com as exigências
Esta é uma captura de tela de um amostra de resistência térmica de platina da Chuanyi
Não estou dizendo isso por acaso: atualmente, as empresas estatais basicamente se limitam a montagens, tentando ficar o mais longe possível dos instrumentos de medição de temperatura utilizados nessas empresas.