Medidor de vazão eletromagnético de Colônia

2016-10-23View Original

Thread Content

Por que os valores indicados pelo medidor de vazão eletromagnético da Corning são sempre negativos? Após a inspeção, verificou-se que, enquanto o PLC fornecia energia ao medidor de vazão, este também possuía uma tensão de sinal própria. Ao alterar o medidor para um modo passivo, ele passou a mostrar “zero”. Primeiro, há uma leitura, mas ela não é alta, e as flutuações são muito frequentes. O que está acontecendo?
Reply #22016-10-23
Esse medidor de vazão pode ser ativo ou passivo?
Reply #32016-10-24
Os medidores de vazão eletromagnéticos clonados podem ser ativos? Ativo e passivo geralmente se referem ao fato de os instrumentos de dois fios terem ou não alimentação elétrica. Os medidores de vazão eletromagnéticos são, em geral, instrumentos de quatro fios: um cabo é usado para fornecer energia e outro para transmitir sinais. Os sinais são passivos, pois o instrumento possui fonte de energia própria e consegue emitir sinais ativos. Portanto, no lado da sala de controle, os sinais são passivos……
Reply #42016-10-24
E qual é o estado do medidor de vazão? Controle de tráfego aéreo? Tubo cheio? O fluxo do meio dentro do tubo continua ou para?
Reply #52016-10-24
Primeiro, esclareça se são os painéis de superfície que mostram valores negativos ou o sistema posterior que os mostra. Depois, explique qual é o estado do meio presente dentro dos tubos.
Reply #62016-10-24
Se o tubo estiver cheio, com o fluido parado; Então, verifique o aterramento e o equilíbrio de potencial ; ; Há bolhas no fluido? ; ; Tráfego baixo, remoção direta do tráfego reduzido
Reply #72016-10-25
Se o pipeline está vazio ou cheio; se estiver cheio, é proibido, e ainda assim é exibida a possibilidade de reduzir o fluxo. No entanto, o que é reduzido é a velocidade do fluxo
Reply #82016-10-25
Se o medidor de vazão não está em funcionamento, pode ser que haja líquido residual nos eletrodos; Se for usado, pode ser que haja problemas de controle; tente ativar a verificação do controle de tráfego aéreo. Ainda não funciona. Então, verifique se o cabeçalho está bem conectado à terra, e se a camada de blindagem dos cabos de sinal do PLC também está bem conectada à terra, para evitar interferências eletromagnéticas.
Reply #92016-10-26
Isso obviamente não tem nada a ver com o seu PLC
Reply #102016-10-27
A placa de superfície mostra um valor negativo, indicando que há fluxo de meio, mas o tubo não está completamente cheio
Reply #112016-11-01
Insatisfação não tem sentido em discussões; pressão suficiente é uma condição necessária para o funcionamento do medidor de vazão eletromagnético.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.