Os tanques de armazenamento com teto flutuante a gasolina possuem um selo de nitrogênio. Qual é a concentração de óleos e gases nos gases expelidos pela válvula de respiração?
Isso é difícil dizer; teoricamente, o nível de óleo e gás é muito baixo. O importante é verificar se a válvula de controle funciona bem.
Vamos fazer uma análise por amostragem mesmo; não há nenhum valor teórico para isso
Pode-se se referir à quantidade de vazamento permitida pelas especificações da válvula de respiração
A quantidade de gás que pode vazar é conhecida, mas a maior parte do gás que vaza é nitrogênio. Qual é, exatamente, a proporção de gases voláteis entre o total de gás que vaza? . .
Já que há um selo de nitrogênio, a concentração de óleos e gases nos gases exalados pela válvula de respiração deve ser muito baixa...
A pressão do nitrogênio é maior que a pressão de abertura da válvula de respiração?
Quer dizer, não há necessidade de considerar...
Mas não se pode ignorar isso, afinal, não dá para simplesmente deixar tudo como está; é preciso coletar e processar
Se realmente não houver outra solução, só resta tentar fazer algum tipo de análise ou teste...
Isso pode ser estimado com base na concentração máxima permitida, ou seja, a pressão de vapor saturado do óleo à temperatura do tanque. Em seguida, com base no controle da pressão no topo do tanque, é possível calcular a concentração do óleo.