A empresa é alimentada por duas linhas de 20 KV; uma é usada e a outra fica como reserva, ou ambas podem ser utilizadas?

2016-11-02View Original

Thread Content

A empresa é alimentada por duas linhas de 20KV; uma delas é usada e a outra serve como reserva. Na minha opinião, é assim: uma linha é usada e a outra serve como reserva. Parece que a companhia responsável pelo fornecimento de energia não permite que ambas as linhas sejam utilizadas ao mesmo tempo. A fonte de energia de reserva serve apenas como fonte de energia de backup para cargas de segundo nível.
Reply #22016-11-02
Sim, por isso queria perguntar se há algum que esteja ativado. Na verdade, tudo é cobrado com base na capacidade de design.
Reply #32016-11-02
Este tópico foi editado pela última vez por Aprendiz de eletricista em 2016-11-2 às 11:22. É possível utilizá-los simultaneamente, mas a capacidade de cada um não deve exceder 45% da capacidade nominal
Reply #42016-11-02
Foi a empresa de energia que concordou; eles operam em paralelo há sete ou oito anos
Reply #52016-11-02
1. Podem operar em paralelo, sendo que cada um deles suporta uma parte da carga; entre eles é adicionado um conector de interconexão. 2. É suficiente garantir que haja dois circuitos fechados entre os dois disjuntores de entrada e o disjuntor de conexão entre as linhas. Dessa forma, a confiabilidade do fornecimento de energia é maior.
3. Existem dispositivos para desligar as fontes de energia que não são relacionadas ao sistema de combate a incêndios. Quando o disjuntor de conexão está fechado, apenas as cargas de primeiro e segundo nível da outra linha são alimentadas, e não todas as cargas.
4. Isso envolve questões relacionadas aos custos de um fornecimento de energia de alta confiabilidade; esses custos variam de lugar para lugar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.