A válvula de intertravamento na entrada do ventilador de resfriamento do nosso forno é manual, no local; a linha de ar já foi fechada, enquanto a válvula de interrupção automática está aberta. Mas, no painel de controle DCS, vi que a válvula de interrupção da entrada estava fechada. O que eu gostaria de perguntar é: se o operador local interromper manualmente a válvula de corte, será que as informações exibidas no painel de controle DCS local não ficarão incorretas? Se realmente for assim, qual é a razão?
Reply #22016-10-24
Isso se deve aos instrumentos de medição; é possível verificar isso no local e comunicar a situação aos instrumentos.
Reply #32016-10-25
Comece com o circuito, comece com a composição.
Reply #42016-10-25
Parece que esta válvula não tem sinal de funcionamento, ou há um problema com o sinal de retorno.
Reply #52016-10-25
Seja a válvula de corte manual ou automática, isso não afeta o sinal de feedback; mesmo quando é manual, a exibição no DCS fica consistente com a do local. Provavelmente, o motivo aqui é a válvula de corte local, podendo ser um desalinhamento no interruptor de limite da válvula.
Reply #62016-10-25
A maior probabilidade é um problema no instrumento, que pode ter três causas: 1. Falha no microinterruptor do transmissor local ou problemas na conexão dos fios. 2.Problema com os canais das placas DCS. 3. Problemas de configuração do sistema. Para o problema acima, basta verificar os instrumentos de medição; é muito fácil identificar o problema!
Reply #72016-10-25
É possível verificar o circuito dos instrumentos ou os sinais de feedback das válvulas no local
Reply #82016-10-25
Depende do design. Se o válvula de corte manual possuir um interruptor de limite para ligar/desligar, e esse interruptor funcionar corretamente, o DCS conseguirá identificar a condição real da válvula de corte. Se não houver um interruptor de limite instalado no local, o estado da válvula que você vê na tela não será o real; pode ser apenas o estado teórico definido durante a configuração.
Reply #92016-10-25
Se não for um problema relacionado ao interruptor de limite, suspeito que não haja interruptor de limite ou que os fios que levam as informações à sala de controle estejam ausentes. O estado “ligado” ou “desligado” que o proprietário vê é apenas o sinal enviado pelo DCS; assim, não é possível saber a posição real da válvula.
Reply #102016-10-26
Baidu: “O interruptor de limite, também conhecido como interruptor de curso, pode ser instalado em objetos que estão relativamente imóveis (como suportes fixos, molduras de portas, etc.), ou em objetos em movimento (como guindastes, portas, etc.).” Quando o animal se aproxima do objeto imóvel, a alavanca do interruptor faz com que os contatos do interruptor se abram ou fechem. O circuito e o motor são controlados pela mudança no estado de aberto ou fechado dos contatos do interruptor. ”Se houver um interruptor de limite instalado na válvula do seu lado, será possível conectar o estado de abertura e fechamento da válvula ao DCS, e assim será possível visualizar o status da válvula na tela ; Se não estiver instalado, o que é exibido na tela do DCS não reflete a condição real das válvulas no local.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.