Requisitos de distância entre os tanques de armazenamento de GNL e os tubos de petróleo enterrados

2016-10-25View Original

Thread Content

Gostaria de pedir ajuda aos especialistas: qual é a distância de segurança entre os tanques de armazenamento de GNL e as tubulações de petróleo enterradas? Não encontrei essa informação nas normas técnicas.
Reply #22016-11-12
O GB50183 não tem nada de direto. 1. Pode-se consultar a tabela 4.1.9 da norma GB50160; para os tanques de armazenamento de GNL, aplica-se o mesmo critério dos tanques de armazenamento de hidrocarbonetos liquefeitos, com uma distância de 30 metros em relação às tubulações de transporte de óleo. Mas atente ao ponto 4.1.8: as linhas de transporte de petróleo (ou gás) na região não devem atravessar o complexo industrial. 2. Referindo-se às normas de projeto para fábricas de liquefação de gás natural elaboradas pelo editor-chefe da Shaanxi Fuel Research Institute (versão preliminar para consulta), na tabela 4.0.6, a distância entre os tanques de LNG e os tanques de líquidos inflamáveis na área é de 50 m.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.