Por favor, como se usa um multímetro para calibrar o ponto zero de um transmissor de diferença de pressão?
Reply #22016-10-26
É possível medir uma corrente de saída em zero de 4 mA, mas a precisão e o número de dígitos do medidor devem ser 1/3 da precisão do transmissor de diferença de pressão.
Reply #32016-10-26
Para o usuário, geralmente basta ajustar a escala; o zero já foi ajustado antes da saída da fábrica.
Reply #42016-10-26
É possível fazer uma avaliação simples com um multímetro, mas a verificação não é viável, pois a precisão do multímetro não é suficiente. Só é possível observar o valor em zero; basta conectar a escala de miliamperes do multímetro à saída do transmissor.
Reply #52016-10-26
Este tópico foi editado pela última vez por Wang Tianze em 30/10/2016, às 18:55. Ou seja, você está dizendo que tem uma chave inglesa, **********. Se você estuda instrumentação, é recomendável dar uma nova olhada nos livros didáticos.
Reply #62016-10-30
Para um medidor de diferença de pressão comum, basta fechar diretamente as válvulas de alta e baixa pressão do conjunto de três válvulas, e abrir a válvula de equilíbrio. Se o valor mostrado for 0, e a corrente de medição for de 4 mA, então está tudo normal: lol
Reply #72016-11-03
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 3/11/2016, às 11:52. Geralmente, a faixa de medição pode ser ajustada uma vez e permanecer assim por um longo período (a menos que o desempenho do transmissor seja ruim ou as exigências de uso sejam altas). No entanto, o ponto zero pode sofrer variações, portanto é necessário verificar regularmente, e às vezes pode ser preciso fazer ajustes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.