Thread Content
Por favor, como se usa um multímetro para calibrar o ponto zero de um transmissor de diferença de pressão?
É possível medir uma corrente de saída em zero de 4 mA, mas a precisão e o número de dígitos do medidor devem ser 1/3 da precisão do transmissor de diferença de pressão.
Para o usuário, geralmente basta ajustar a escala; o zero já foi ajustado antes da saída da fábrica.
É possível fazer uma avaliação simples com um multímetro, mas a verificação não é viável, pois a precisão do multímetro não é suficiente. Só é possível observar o valor em zero; basta conectar a escala de miliamperes do multímetro à saída do transmissor.
Este tópico foi editado pela última vez por Wang Tianze em 30/10/2016, às 18:55. Ou seja, você está dizendo que tem uma chave inglesa, **********. Se você estuda instrumentação, é recomendável dar uma nova olhada nos livros didáticos.
Para um medidor de diferença de pressão comum, basta fechar diretamente as válvulas de alta e baixa pressão do conjunto de três válvulas, e abrir a válvula de equilíbrio. Se o valor mostrado for 0, e a corrente de medição for de 4 mA, então está tudo normal: lol
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 3/11/2016, às 11:52. Geralmente, a faixa de medição pode ser ajustada uma vez e permanecer assim por um longo período (a menos que o desempenho do transmissor seja ruim ou as exigências de uso sejam altas). No entanto, o ponto zero pode sofrer variações, portanto é necessário verificar regularmente, e às vezes pode ser preciso fazer ajustes.