Problemas na medição de temperatura com termopares

2016-10-26View Original

Thread Content

1. Qual é o impacto dos fios de compensação do termopar nos resultados das medições? 2. Como determinar a precisão da medição de temperatura por termopar? Por exemplo, o DCS indica que a temperatura do forno é de 800°C. Se houver dúvidas quanto à precisão dessa temperatura, como o técnico em instrumentação pode determinar se ela é verdadeira?
Reply #22016-10-26
1. Ao entender o princípio de compensação da extremidade fria do termopar, você vai compreender. 2. Verifique o valor de MV correspondente a 800 graus. Aplicue esse valor em forma de sinal MV na extremidade do termopar no local, e veja se a tela da sala de controle exibe 800 graus
Reply #32016-10-26
Se houver suspeitas de que a medição da tensão em milivolts não esteja correta, verifique
Reply #42016-10-27
1. Por que é necessário fazer a compensação? Isso porque o termopar não mede a temperatura em si, mas sim a diferença de temperatura. Portanto, é preciso medir a temperatura do terminal frio para realizar a compensação. 2. Este problema é um pouco complicado. Medir os valores em milivolts é uma solução, mas a melhor maneira é verificar por meio de pontos de medição de temperatura redundantes.
Reply #52016-10-27
O valor MV de medição de temperatura em campo com termopar é apenas E(t,t1). E quanto a t? Qual é o valor desconhecido? t1 é a temperatura ambiente no local da caixa de conexões. Após ser estendido até a sala de controle por meio de fios de compensação, também é necessário levar em consideração a temperatura ambiente t2 no local onde está o gabinete. É claro que se pode usar a tabela de calibração de eletrodos, mas qual é o método de cálculo?
Reply #62016-11-07
2 consultas à tabela de cálculo. Quanto ao cálculo da temperatura correspondente ao valor em milivolts, acho que seria melhor encontrar um ponto no mesmo local e colocar outro termopar para fazer a medição.
Reply #72016-11-08
Existe algum método eficaz para determinar a precisão da medição de temperatura com termopares?
Reply #82016-11-08
Troque-o para fazer uma calibração, ou seja, compará-lo com os procedimentos e padrões. Só posso dizer que o forno de medição é muito importante.
Reply #92016-11-08
Existem métodos para determinar a precisão quando não há condições adequadas para calibração?
Reply #102016-11-08
Bem, ainda é o mesmo método: é preciso encontrar um termopar confiável para fazer a medição. Se o termopar estiver danificado, os valores de milivolts obtidos não serão precisos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.