1. Qual é o impacto dos fios de compensação do termopar nos resultados das medições? 2. Como determinar a precisão da medição de temperatura por termopar? Por exemplo, o DCS indica que a temperatura do forno é de 800°C. Se houver dúvidas quanto à precisão dessa temperatura, como o técnico em instrumentação pode determinar se ela é verdadeira?
1. Ao entender o princípio de compensação da extremidade fria do termopar, você vai compreender. 2. Verifique o valor de MV correspondente a 800 graus. Aplicue esse valor em forma de sinal MV na extremidade do termopar no local, e veja se a tela da sala de controle exibe 800 graus
Se houver suspeitas de que a medição da tensão em milivolts não esteja correta, verifique
1. Por que é necessário fazer a compensação? Isso porque o termopar não mede a temperatura em si, mas sim a diferença de temperatura. Portanto, é preciso medir a temperatura do terminal frio para realizar a compensação. 2. Este problema é um pouco complicado. Medir os valores em milivolts é uma solução, mas a melhor maneira é verificar por meio de pontos de medição de temperatura redundantes.
O valor MV de medição de temperatura em campo com termopar é apenas E(t,t1). E quanto a t? Qual é o valor desconhecido? t1 é a temperatura ambiente no local da caixa de conexões. Após ser estendido até a sala de controle por meio de fios de compensação, também é necessário levar em consideração a temperatura ambiente t2 no local onde está o gabinete. É claro que se pode usar a tabela de calibração de eletrodos, mas qual é o método de cálculo?
2 consultas à tabela de cálculo. Quanto ao cálculo da temperatura correspondente ao valor em milivolts, acho que seria melhor encontrar um ponto no mesmo local e colocar outro termopar para fazer a medição.
Existe algum método eficaz para determinar a precisão da medição de temperatura com termopares?
Troque-o para fazer uma calibração, ou seja, compará-lo com os procedimentos e padrões. Só posso dizer que o forno de medição é muito importante.
Existem métodos para determinar a precisão quando não há condições adequadas para calibração?
Bem, ainda é o mesmo método: é preciso encontrar um termopar confiável para fazer a medição. Se o termopar estiver danificado, os valores de milivolts obtidos não serão precisos.