Gostaria de saber: o tanque de armazenamento de amônia líquida tem capacidade de 100 m³ e é utilizado para refrigeração por absorção com amônia. O tanque é abastecido periodicamente por caminhões-tanque, utilizando mangueiras articuladas para o abastecimento. Há uma válvula de corte de emergência no local das mangueiras. A pressão no tanque é de 1,5 MPa. A saída do tanque está conectada a três resfriadores de amônia. Há uma válvula principal de controle na saída. Antes da entrada dos resfriadores de amônia, há uma válvula de corte. No tanque, existe também uma válvula de corte de emergência para o esvaziamento do mesmo. Além disso, há um alarme para nível elevado de líquido no tanque. Não há sistema de intertravamento, e também não há válvula de corte de emergência na saída. Será que é necessário adicionar uma válvula de corte de emergência na saída também?
Válvula de corte de emergência, embora agora seja exigida para a instalação em áreas de tanques. Mas, na área de equipamentos, por questões de segurança, é melhor também instalá-las; já foram instaladas válvulas de corte de emergência com duas saídas, então não há problema em adicionar mais uma.
É necessário adicionar uma válvula de corte de emergência para o alívio do tanque de amônia? ?
Na saída do tanque de amônia da nossa unidade, foi instalada uma válvula de corte de emergência, que pode ser controlada remotamente.
Este tópico foi editado pela última vez por Huage em 28/10/2016, às 20:52. Por favor, desenhe um diagrama do fluxo de processo, para que a análise seja mais precisa. Além disso, nas normas de projeto de câmaras frigoríficas, não há exigência de que os tanques de amônia líquida possuam alarmes de nível elevado de líquido ou válvulas de interrupção de emergência; também é exigido que a quantidade de amônia armazenada não exceda 40 toneladas. A densidade do amônia líquida é de 0,617 gramas/cm³. O coeficiente de armazenamento é de 0,85. Portanto, 100 metros cúbicos correspondem a 52,445 toneladas. A quantidade que vocês têm já excede o limite permitido.
É recomendável também instalar válvulas de corte de emergência na saída do tanque de amônia
Existem padrões obrigatórios?
Baseia-se nas disposições provisórias para o gerenciamento de fontes de perigo significativas, conforme a Portaria nº 40 do Ministério da Segurança e Supervisão, bem como no documento nº 368 do mesmo ministério (que estabelece a necessidade de instalação de dispositivos de interrupção de emergência em instalações críticas que manipulam gases tóxicos, líquidos altamente tóxicos e gases inflamáveis); De acordo com os requisitos do Decreto nº 40, é necessário instalar alarmes para indicar o nível alto e baixo do líquido nos tanques. Além disso, devem ser adotadas medidas de bloqueio automático das válvulas de alimentação dos tanques quando o nível do líquido fica muito alto, e medidas para interromper o transporte de materiais quando o nível do líquido fica muito baixo. Documento nº 368 do Departamento Geral de Supervisão de Segurança)
Gostaria de saber se o seu sistema de refrigeração a amônia é um sistema de ciclo fechado, que utiliza um compressor de amônia para refrigeração. (O nosso sistema atual não possui um sistema de interrupção de emergência; a capacidade de armazenamento é de aproximadamente 20 T.) Há apenas um alerta quando o nível do líquido fica alto; nesse caso, o fornecimento de amônia é interrompido automaticamente. Não temos um sistema de esvaziamento; quando a pressão fica muito alta, as válvulas de segurança se acionam e o gás é direcionado para a tocha de queima. Como todo o sistema é controlado em termos de quantidade de fluido inserido, não é possível que haja um alerta de nível elevado.
Consulte este documento, ainda assim, configure. **Administração Geral de Supervisão de Segurança, Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural – Notificação sobre o reforço da gestão do projeto de design de segurança para empreendimentos que envolvem substâncias perigosas. Anexo Administrativo nº 3 [2013], nº 76. (22) Nos tanques de armazenamento de materiais tóxicos, tanques de armazenamento a baixa temperatura e tanques pressurizados, devem ser instalados dispositivos de interrupção de emergência, operados automaticamente ou manualmente.
Alguém pode me dizer o que fazer com a bomba após o corte de emergência da saída? Ela vai se estragar?