O transdutor de pressão Rosemount 3051 não responde à aplicação de pressão

2016-11-10View Original

Thread Content

Para medir o vapor, utiliza-se o transdutor de pressão Rosemount 3051. Medindo a pressão do vapor, a temperatura do meio é de cerca de 170°C. Há um trecho de condensação no sistema. O equipamento estava em uso normal, mas após uma interrupção de energia para manutenção, não há mais indicação de pressão. Peço ajuda para analisar as causas: 1. A tensão de entrada é de cerca de 18V, o que é um pouco baixo. 2. Não há danos visíveis no equipamento; a membrana também não apresenta marcas visíveis. 3.
Reply #22016-11-10
A tensão de 18V deve ser exibida; não há danos no transmissor, portanto, é preciso substituí-lo.
Reply #32016-11-10
É o transmissor que não exibe nada, ou ele indica sempre o valor zero?
Reply #42016-11-10
O transmissor 3051 funciona entre 10,5 e 55 VDC quando não está sob carga. Se for utilizado normalmente antes da interrupção de energia para manutenção, provavelmente não há problema com o fornecimento de energia. 1. Verificar se a válvula na parte inferior está aberta. 2. Verificar se há obstruções no tubo de transmissão de pressão. 3. Substituir o transmissor para verificar se ele funciona corretamente
Reply #52016-11-10
Mostra zero o tempo todo ou algo else? Verifique se o conjunto de válvulas está funcionando corretamente, se há alguma mensagem de alerta sendo exibida. Confira também se os cabos dos sensores estão conectados adequadamente. Se ainda não for possível identificar o problema, tente testá-lo em uma bancada de teste
Reply #62016-11-10
Se for exibido zero, é possível que o tubo esteja obstruído. Se não for exibido, você pode perguntar se o transmissor remoto tem indicador de pressão.
Reply #72016-11-10
É o cabeçalho que não acende e não exibe nada, ou é a pressão que não muda e, por isso, também não é exibida? No primeiro caso, verifique se há transmissão remota e se a corrente elétrica está correta. No segundo caso, verifique a eletricidade; se ainda não funcionar, leve-o de volta à fábrica
Reply #82016-11-10
Na verdade, o método mais simples é o de substituição: basta tentar em outro lugar para saber
Reply #92016-11-10
É possível se conectar ao 475 para verificar a pressão sobre o transmissor e sua saída
Reply #102016-11-11
É muito importante que haja indicação de zero ou não; as formas de lidar com isso também são diferentes. Se houver indicação de zero, é preciso verificar o manômetro, os tubos de transmissão de pressão, a válvula de base e o conjunto de três válvulas. Se não houver indicação, é necessário verificar as conexões do circuito impresso, os cabos e os conectores. Depois disso, pode-se tentar substituir os componentes para ver se o problema é resolvido.
Reply #112016-11-11
A tensão está baixa demais; resolva isso primeiro antes de verificar outros problemas. Desmonte o transmissor e conecte-o à bancada de teste, utilizando uma fonte de alimentação padrão de 24V. Em seguida, faça um teste de pressão para saber se está funcionando bem ou não. Se o circuito do transmissor estiver com defeito, é possível substituí-lo por um circuito do mesmo modelo que esteja em desuso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.