Durante o projeto do trocador de calor, surgiu confusão ao determinar a localização da bomba de água de circulação: o circuito de tubos do trocador de calor projetado era para aquecer nitrogênio líquido a baixa temperatura, de 15 Mpa e -153°C, até -90°C℃; Água quente no circuito do casco 15-25 ; Como determinar a posição de instalação da bomba de água de circulação? Quais condições determinam que a bomba seja instalada na entrada do trocador de calor, para enviar água para o lado externo do trocador de calor? E em quais condições se deve instalar a bomba de água de circulação na saída do trocador de calor, para retirar a água de lá? Existem alguma observação importante para a instalação da bomba de água de circulação? Como escolher corretamente a velocidade de Yang Cheng para as placas de deflexão? Iniciantes, por favor, deem orientações!
A bomba de circulação, é claro, é instalada na entrada. O espaçamento entre as placas de deflexão é, geralmente, igual ao diâmetro do condensador. A altura de elevação da bomba de circulação é determinada considerando a altura, além da resistência dos conexões como curvas nos tubos e das placas de desvio do fluxo; em seguida, esse valor é aumentado um pouco.
Deve haver também casos de instalação na saída; quando comprei a bomba d’água, o fabricante me perguntou se eu queria instalá-la na entrada ou na saída!
Considerando a temperatura e a capacidade de suporte à pressão, em locais de entrada, geralmente há baixa temperatura e baixa pressão; portanto, o nível de escolha da bomba é mais baixo, o custo também é menor, o que torna a solução econômica