Tenho algumas dúvidas sobre os testes de estanqueidade do sistema, que ainda não foram esclarecidas. Gostaria de pedir ajuda a todos

2016-12-18View Original

Thread Content

O projeto prevê que, após os testes de resistência das tubulações e equipamentos, seja realizado um teste de estanqueidade. Os testes são realizados sistema por sistema; ou seja, cada sistema consiste em tubulações e equipamentos. Existem algumas questões a serem consideradas: 1. A pressão de teste deve ser a pressão de projeto ou a pressão máxima de operação? Se for a pressão de projeto, então a pressão de acionamento da válvula de segurança será a pressão de projeto; nesse caso, é necessário remover a válvula de segurança. Se for a pressão máxima de operação, não há necessidade de remover a válvula de segurança. 2. Se os problemas acima forem resolvidos, os tubos e equipamentos devem passar por um teste de estanqueidade. Qual pressão de projeto ou pressão máxima de operação deve ser utilizada como referência? 3. Os tubos de alívio e os tubos de drenagem do condensado precisam passar por testes de estanqueidade? Afinal, esses dois sistemas estão conectados à atmosfera, e já foram submetidos a testes de resistência à pressão.
Reply #22016-12-18
A estanqueidade refere-se à verificação, antes de dirigir, se o sistema não está com vazamentos de ar; a pressão é mantida no nível máximo de operação, e não se trata de um teste de pressão
Reply #32016-12-18
Um sistema tem todos os seus processos integrados? Existem válvulas que podem se abrir acidentalmente? Responda indicando se o sistema está em estado de funcionamento
Reply #42016-12-18
Além disso, após a manutenção, verifique o estado de vedação do sistema
Reply #52016-12-19
A pressão de projeto geralmente é maior do que a pressão de operação, mas, nos testes de estanqueidade, às vezes ela é aplicada em um valor entre 1,2 e 1,5 vezes a pressão de projeto. Dependendo do tipo de tubulação, existem diferentes métodos para realizar esses testes
Reply #62016-12-19
Os testes de resistência à pressão dos tubos são realizados por meio de dois métodos: pressão hidráulica e pressão pneumática. Dependendo da classe do tubo – GC1/GC2/GC3 – é necessário aplicar uma pressão 1,2 ou 1,5 vezes maior que a pressão projetada, e manter essa pressão por um determinado período de tempo. . . Todas as regras deste controle especial estão aqui estabelecidas.
Reply #72016-12-19
Primeiro, veja qual padrão você está utilizando De acordo com a norma ASME B31.3, de forma geral: 1. A pressão de teste é a pressão de projeto ou a pressão máxima de operação? Se for a pressão de projeto, então a pressão de acionamento da válvula de segurança será a pressão de projeto; nesse caso, é necessário remover a válvula de segurança. Se for a pressão máxima de operação, não há necessidade de remover a válvula de segurança. A pressão da água é 1,5 vezes a pressão projetada, e a pressão do ar é 1,1 vezes a pressão projetada. Válvulas de segurança pertencem à categoria de instrumentos e não podem ser utilizadas em testes de pressão. A válvula de segurança instalada durante os testes de pressão não é permanente, mas sim temporária. 2. Se os problemas acima forem resolvidos, os tubos e equipamentos devem passar por um teste de estanqueidade. Qual pressão de projeto ou pressão máxima de operação deve ser utilizada como referência? Artigo 345.4.3: Se os tubos e os equipamentos estiverem conectados entre si, e a pressão de teste dos tubos for menor ou igual à pressão de teste do equipamento, então é possível realizar o teste de pressão em conjunto. Se a pressão de teste do equipamento for inferior à pressão de teste da tubulação, é necessário que o proprietário dê sua aprovação por escrito. Nesse caso, pode-se utilizar a pressão de teste do equipamento, desde que ela não seja inferior a 77% da pressão de teste da tubulação. 3. Os tubos de alívio e os tubos de drenagem do condensado precisam passar por testes de estanqueidade? Afinal, esses dois sistemas estão conectados à atmosfera, e já foram submetidos a testes de resistência à pressão. Há porta de conexão no local? Se houver, ainda é preciso fazê-lo, para ficar tranquilo também.
Reply #82016-12-19
Esta publicação foi editada pela última vez por xlxuiin em 19/12/2016, às 10:32. 1. O teste de estanqueidade é realizado de acordo com a pressão de projeto; As normas estabelecem que “nos testes de estanqueidade, os acessórios de segurança devem ser instalados” (neste caso, a pressão de funcionamento da válvula de segurança é maior do que a pressão de projeto, mas menor do que a pressão máxima permitida para operação). 2. Mesmo que 1. 3. Não é necessário
Reply #92016-12-19
É um teste de estanqueidade, não um teste de pressão.
Reply #102016-12-19
Teste conforme a pressão operacional máxima do sistema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.