Há um medidor de nível por radar que, no início das medições, não apresenta alterações no valor indicado. Porém, o medidor de nível com duas flanges, correspondente a ele, mostra um aumento contínuo no nível do líquido. Depois de alguns minutos, os valores indicados pelo medidor por radar e pelo medidor com duas flanges ficam quase iguais. O que deve ser feito? Qual é a causa desse fenômeno?
Reply #22016-12-19
Deve ser por causa do problema da zona morta no medidor de nível a radar; basta ajustá-lo
Reply #32016-12-20
O intervalo de medição mínimo do medidor de nível por radar não é muito grande?
Reply #42016-12-20
É melhor ter um mapa da localização de instalação; talvez, quando o nível do líquido está baixo, haja um ponto onde algo reflete as ondas de radar. Abaixo desse ponto, o radar indica sempre o mesmo valor para o nível do líquido
Reply #52016-12-20
No início, se não houver alteração, é exibido como 0, ou será um valor fixo?
Reply #62016-12-23
Parece que, se a constante dielétrica do meio de medição for baixa, o alcance real do radar também diminui. No início, o nível do líquido estava fora do alcance de medição, por isso não era possível fazer uma leitura precisa. Só quando o nível do líquido atinge uma certa altura, dentro do alcance de medição do radar, é que é possível obter uma leitura correta, certo? Tente ajustar o limite de medição do radar, e diminua também o nível de supressão do eco
Reply #72020-05-26
Olá, o princípio de funcionamento do medidor de nível por radar é a emissão de ondas eletromagnéticas, que permitem receber as mesmas ondas eletromagnéticas refletidas (ou seja, a detecção delas). Em seguida, são realizadas análises e cálculos para determinar a distância entre o radar e a superfície da substância a ser medida, com base na comparação entre tempo e distância. Ou seja, desde que o radar emite ondas até que elas sejam recebidas e a distância seja calculada, há um tempo de espera. Além disso, alguns fabricantes utilizam algoritmos que prevêem um tempo de espera padrão, a fim de evitar mudanças bruscas no nível do líquido. Portanto, há um atraso percebido no processo, o que o torna menos rápido e direto em comparação com os sistemas de tipo “flipper” ou “flange”. Como o nível do líquido em um tanque ou piscina não pode aumentar de repente, os dados de medição do radar acabam se tornando consistentes com os dados de diferença de pressão dos medidores magnéticos.
Reply #82020-05-29
Isso depende do tipo de radar que você tem: se é de tipo de contato ou sem contato. As configurações de zero do radar e as configurações de zero das duas flanges não são as mesmas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.