Проблемы с коммуникацией MODBUS RTU между Siemens S7-400H и Honeywell PKS3000?

2015-12-12View Original

Thread Content

Honeywell PKS3000 (DCS) считывает данные с Siemens S7-400H (PLC) по протоколу MODBUS RTU. Адреса MODBUS, выдаваемые PLC, всегда начинаются с цифры 4, например, 40001 и т. д., без различия между DI\DO\AI\AO. Но при считывании в DCS необходимо выбрать тип регистра. Проблема в том, что при использовании адресов, указанных PLC, невозможно прочитать все данные; можно прочитать только некоторые типы данных (по-видимому, DI). Чтобы прочитать данные типа AI, необходимо изменить адрес так, чтобы он начинался с цифры 3, например, 30001 и т. д. Хотел бы спросить, нормально ли это? Почему? Проблема в настройках DCS или PLC?
Reply #22016-01-26
Проверьте настройки коммуникации MODBUS для номера 400 — похоже, возможна только прямая связь с областями DB, M и Q
Reply #32016-01-26
PKS выступает в роли главного узла, а S7-400 — в роли вспомогательного узла. Адреса, которые указывает S7-400, начинаются с цифры 4, и это совершенно нормально. Адреса Modbus, начинающиеся на 4, обозначают область Holding Registers/регистров хранения, или, другими словами, область аналоговых значений, доступных к чтению и записи. А адреса, начинающиеся на 3, обозначают область вводных регистров, или область только для чтения аналоговых значений. Регистрная область, начинающаяся с 4, может полностью выполнять функции регистрной области, начинающейся с 3.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.