Thread Content
Все устройства для определения положения обладают этой функцией. Её можно настроить в меню: существуют варианты изменения характеристик потока — равномерное распределение, линейный режим и быстрый запуск Характеристики расхода определяются на основе графика расхода. У меня есть вопрос: хорошо ли делать такие изменения? Если это действительно так удобно, то при выборе клапанов нужно учитывать гораздо меньше факторов? У кого-нибудь есть практический опыт в изменении характеристик расхода у клапанов? Кроме того, при наличии клапанов, позволяющих изменять характеристики расхода, какие ещё факторы необходимо учитывать при их выборе? Рабочая среда? Время реакции клапана? Герметичность? Как вентили влияют на расход? :P
Изменение характеристик клапана не повлияет на его стабильность работы (MTBF) и срок службы?
Это характеристика управления позиционером; она почти не связана с характеристиками самого клапана — это разные вещи!
Установка характеристик расхода на позиционере позволяет изменить характеристики расхода клапана, однако они не будут такими точными, как у самого клапана
Также характеристики расхода регулирующего клапана выбираются в соответствии с системой управления; если качество фактического управления не соответствует требованиям, производится коррекция с помощью позиционера.
Прошу мастеров помочь с ответом: приведите примеры в Hart, где характеристики расхода отличаются от реальных характеристик расхода клапана :)
Характеристики расхода у самого регулирующего клапана определяются структурой его поршня. Что касается характеристик расхода у позиционера, то, думаю, они формируются в результате изменения способа управления сигналом. Характеристики расхода самого клапана являются врожденными, и они должны оставаться такими, если структура клапана не повреждена.
Позиционер клапана обладает способностью изменять характеристики расхода у регулирующего клапана. Однако на практике, особенно при проектировании, следует по возможности избегать использования этой функции. Позиционер клапана изменяет характеристики расхода регулирующего клапана путем изменения соотношения между сигналом и ходом. Другими словами, после использования функции позиционера для изменения характеристик расхода у регулирующего клапана между сигналом и ходом клапана больше не будет линейной зависимости. Это приведёт к определённым трудностям в обслуживании, настройке и управлении. Поэтому, если можно обойтись без этого, лучше так и сделать. Использование позиционеров клапанов для изменения характеристик расхода регулирующего клапана является лишь временной мерой, применяемой тогда, когда нет других вариантов. На самом деле, чтобы определить, соответствуют ли характеристики расхода регулирующего клапана требованиям технологического оборудования, необходим высокий уровень теоретических знаний и практического опыта. Обычно к его использованию прибегают только тогда, когда характеристики расхода и конструкция регулирующего клапана отличаются.
Регулирующий клапан является квантовым; характеристики обработки его поршня уже почти определены. Если они соответствуют технологическим требованиям, то для выходного сигнала интеллектуального регулятора выбирается линейный формат. У меня есть сомнения: почему не установить такой же квантовый режим, как у самого клапана? Кто-нибудь может объяснить?
Лично я считаю, что изначально клапан регулируется по параметру EQ%, а коррекция осуществляется с помощью позиционера. В процессе выбора сталкиваешься с множеством подобных ситуаций. Спрашивал у поставщиков локаторов, но они тоже не смогли объяснить причину