1. В заводе, где работаю, используются расходомеры типа V-конуса. На производстве постоянно жалуются на слишком большие отклонения в показаниях этих приборов. Была проведена полная диагностика: не обнаружено ни засорений, ни утечек. Также было сравнено давление и температура в условиях эксплуатации с заданными параметрами по проекту — разница минимальна. У кого-нибудь были подобные проблемы? Как их решали? 2. Поскольку конус довольно большой (1,4 м), диапазон разности давлений очень мал; обычно используется разность давлений в пределах 0,1–0,2 кПа. Есть ли у кого-нибудь хорошие способы устранения ошибок, возникающих при измерении расхода при такой небольшой разности давлений? 3. У нас также есть V-образный конус для расчетов; перед его вводом в эксплуатацию он прошел проверку третьей стороной. Были выданы сертификаты, подтверждающие качество конуса, а также параметры давления и т. д. Вопрос в том: существует ли у самого V-образного конуса срок повторной проверки? Нужно ли провести повторную проверку через некоторое время? Есть ли прямые положения? Это устройство используется уже два года; была проведена повторная проверка дифференциального давления и датчиков давления. Сам корпус V-образной формы не проверялся. Необходима ли повторная проверка? Надеюсь на помощь всех, спасибо! ! !
Лю Мин, это проблема условий эксплуатации? Это не подходит?
Этот не будет, расходомер заказан с учетом рабочих условий по проекту
Что измеряет V-образный конус? Газ? Ведь сам газ вряд ли можно точно измерить. Говорят, что допуски в процессе производства велики, есть ли на это основания? Нужно же это подтвердить, не так ли? Разница давлений невелика, отклонение нуля прибора небольшое, поэтому показания ошибочны
Вопрос 1: Вертикальный конус уже является стандартным устройством для регулировки потока; см. ISO5167-5. Неясно, переведен ли этот стандарт в национальные нормы. Стандартная инструкция для проверки — JJG640. Вопрос 2: существуют ли стандартные устройства для газов с такой большой неопределенностью? Для испытаний можно использовать воду, при этом при одинаковом числе Рейнольдса коэффициент выхода будет одинаковым
Судя по тому, что пишет автор, заменялся ли трансмиттер?
С передатчиком всё в порядке, его не меняли
Средой являются отработанные газы; статическое давление составляет около 4 кПа. Разница давлений указывается на приборе с показаниями 3051 1A
3051 CD1A: диапазон –6,22–+6,22 кПа; CD2: –62,2–+62,2 кПа. Я всё это запомнил. :)
Думаю, проблема в V-образном винте. 1. Диапазон измерений слишком мал ; 2. Есть ли эрозия и износ на V-образном конусе (обычно это приводит к заниженным показаниям)? ; Если показатели слишком велики (можно предположить наличие на конусе V налета технологических веществ и т. п.).