Thread Content
Пожалуйста, пусть коллега из отдела электротехники объяснит мне, что именно означает класс защиты II зона B группа T4
Группа IIA: атмосферные условия, в которых присутствует пропан или газы/пары с эквивалентной степенью опасности. Группа IIB: атмосферные условия, содержащие этилен или газы/пары с эквивалентной степенью опасности. Группа IIc: среда, содержащая ацетилен, водород или газы/пары с эквивалентной степенью опасности. Коды температуры в условиях ICE: Код температуры, Максимальная температура поверхности, °C, °F. T1 – 450, 842; T2 – 300, 572; T3 – 200, 392; T4 – 135, 275; T5 – 100, 212; T6 – 85, 185
Понял, спасибо: тип взрывозащиты d (защита от взрывов путем разделения пространства) + категория оборудования II (электрическое оборудование для промышленного использования) + группа газов B (максимальное безопасное расстояние MESG находится в диапазоне от 0,9 до 0,5; минимальный ток зажигания MICR — в диапазоне от 0,8 до 0,45) + температурная группа T4 (максимальная температура поверхности оборудования составляет 135°C; температура зажигания легковоспламеняющихся веществ находится в диапазоне от 200°C до 135°C)
Определение взрывозащищенного оборудования: Электрическое оборудование, которое при соблюдении определенных условий не может спровоцировать возгорание в окружающей взрывоопасной среде. Класс I: электрическое оборудование для шахт; Класс II: Электрическое оборудование, предназначенное для использования во всех других средах с взрывоопасными газами, кроме угольных шахт и подземных сооружений. Категория II может быть разделена на подкатегории IIA, IIB и IIC. Устройства, относящиеся к категории IIB, могут использоваться в тех же условиях, что и устройства категории IIA ; ⅡC может использоваться в тех же условиях, что и ⅡA, ⅡB. Примечание: знак IIC означает высокий уровень взрывозащиты, но это не говорит о том, что устройство обладает наилучшими характеристиками. Максимальная температура поверхности: максимальная температура, которой может достичь любая часть электрического оборудования при его работе в наихудших условиях в пределах установленных параметров, и которая может способствовать возгоранию в окружающей взрывоопасной среде. Максимальная температура поверхности должна быть ниже температуры воспламенения. Например, если температура воспламенения взрывоопасных газов в окружении детектора против взрывов составляет 100°C, то при наихудших условиях работы максимальная температура поверхности любого компонента детектора должна быть ниже 100°C. Классы температуры. Электрическое оборудование, предназначенное для использования в взрывоопасных средах, делятся на группы T1–T6 в зависимости от максимальной температуры их поверхности: T1: 450 °C; T2: 300 °C; T3: 200 °C; T4: 135 °C; T5: 100 °C; T6: 85 °C℃