Нестабильность расхода пара, поступающего в реверсер

2016-03-28View Original

Thread Content

У нашей компании есть установка для дистилляции, в которой в качестве источника тепла используется насыщенный пар под давлением 1,0 МПа. Производительность установки составляет 6 тонн в час; регулировка потока пара осуществляется с помощью клапанов. После ревербератора установлен дренажный устройство; дренажная жидкость направляется в резервуар для флэш-вспенивания под давлением 0,4 МПа. Пар, образующийся при этом, подается в трубопроводную сеть. Сейчас наблюдаются сильные колебания давления пара, из-за чего также сильно меняется температура в нижней части колонны. Дегидратор уже проверен, а в реверсивном котле также были устранены все проблемы, но причина проблемы до сих пор не найдена. Сейчас для управления используется прямой паровой поток снизу (это было предусмотрено в первоначальной конструкции), благодаря чему система работает стабильно. Кто-нибудь знает, почему такие большие колебания пара?
Reply #22016-03-28
Не стабильен ли подача в реверсер?
Reply #32016-03-28
При испарении в той или иной степени наблюдается это явление
Reply #42016-03-28
Какой именно поток вы имеете в виду под подачей в ректификатор?
Reply #52016-03-28
Флэш-вапоризация? Есть ли какое-нибудь решение?
Reply #62016-03-29
Давайте добавим ещё один резервуар для флэш-конденсации и попробуем
Reply #72016-03-29
Во-первых, неясно, как настроена система управления частью, отвечающей за перекипание; было бы хорошо приложить схему PID. Я предполагаю, что регулировка клапана управления подачей пара осуществляется посредством температуры на выходе из ректификатора; в связи с этим причинами колебаний давления пара обычно являются сами клапаны управления и вентили для удаления конденсата. Пожалуйста, устраните проблему следующим образом: 1. Задержка в обратной связи управления приводит к колебаниям расхода пара ; 2. Правильно ли выбран клапан управления? 3. При сливе жидкости из вентиля противозачатия образуется ли сильный пузырь воздуха? Предлагаемый вариант модернизации 1: Увеличение контроля потока пара (вспомогательный контроль) с последовательным управлением клапаном подачи пара в сочетании с температурой на выходе из ректификатора (основной контроль). Преимущества: небольшой объем модификаций. Вариант 2: Для снижения влияния гидроиспарителя рекомендуется перенести контроль подачи пара с входа на выход конденсата из ректификатора; подача пара контролируется путем регулирования уровня жидкости в конденсаторе (вспомогательный контроль) и температуры выходного потока из ректификатора (основной контроль). Преимущества: снижение падения давления пара на входе, повышение тепловой эффективности. Контроль в обоих вариантах осуществляется с использованием последовательного управления. Вышеизложенное — лишь мое личное мнение; прошу экспертов поправить его!
Reply #82016-03-31
Даже при полном открытии регулирующего клапана пара, колебания расхода остаются очень большими, не могу этого понять
Reply #92016-03-31
Рекомендую статью «Анализ и оптимизация типовых схем управления температурой в реверсорах дистилляционных колонн», опубликованную в журнале «Химическая и фармацевтическая инженерия» в 2015 году, в 6-м номере. Я наткнулся на неё случайно, но она, возможно, поможет вам.
Reply #102016-04-03
Сейчас используется управление прямым паром снизу (как в первоначальной конструкции). Изначально был такой дизайн, когда пар подавался снизу? Можно посмотреть картинку?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.