Thread Content
Я только что взял на себя управление системой DCS. У компании используется система Foxboro. Теперь необходимо изменить настройки автоматического управления. В программе FoxSelect я нашел информацию о текущих настройках автоматического управления, но не знаю, как их изменить. Прошу совета от экспертов, желательно с подробными инструкциями. Спасибо!
У вас там ICC или IACC? * Выберите блок мониторинга; при этом в меню функций модуля появляется пункт Edit Sequence Logic (цвет меняется с зеленого на белый). Выберите этот пункт, чтобы перейти в меню функций для редактирования последовательности действий. ∗ Выберите «Edit Source of this Block», чтобы отредактировать программу. Подробное описание приведено на странице 128 четвертого издания учебного пособия по IA
Я видел, что предыдущий руководитель вносил изменения в текстовом документе, а теперь я просто не могу найти путь к этому документу! Не могли бы вы помочь мне взглянуть! Спасибо
Ах, похоже, ты ничего не понимаешь. Контроль процесса довольно сложен, если что-то не понимаете — не вмешивайтесь, иначе можете понести ответственность. Выберите соответствующий блок управления последовательностью — Edit Sequence Logic — Edit Source of this block. В этот момент появится окно с подсказкой, в котором будет указан путь: /opt/fox/ciocfg/tmp/AW7001/seqw.s. С обработкой данных типа DCS необходимо обращаться крайне осторожно; я немного беспокоюсь за вас.
Представить страшно, когда кто-то совершенно некомпетентный пытается изменять программу~~~~~~~
Спасибо, что научили меня. У меня ещё один вопрос: если я закончу работу над документом, как его скачать? Я боюсь ошибиться. Не могли бы вы снова показать мне, как это сделать? Спасибо! :Q
Спасибо, что научили меня. Я хотел бы ещё спросить: как мне скачать эту программу управления после того, как я отредактирую документ?
Боже, ещё и в офлайне устанавливать, не боясь сбоев!