Опасность пожара при использовании калийной перманганатной кислоты

2016-01-21View Original

Thread Content

Согласно положениям стандарта GB50160-2008, раздел 3.0.3, пожарная опасность калия перманганата относится к классу А. Однако в пояснениях к стандарту GB50016-2014 производственные помещения для изготовления калия перманганата относятся к классу Б. Почему это так?
Reply #22016-01-21
Автор поста говорит о положениях инструкции к правилам в области нефтехимической промышленности, но в самых правилах указано: «Классификация пожарной опасности твердых веществ должна осуществляться в соответствии с действующими положениями **стандарта „Правила пожарной безопасности в архитектурных сооружениях“ GB 50016». Следовательно, необходимо руководствоваться именно этими правилами.
Reply #32016-01-21
Калий перманганат относится к нестабильным химическим веществам; при нагревании он разлагается с выделением кислорода. В нефтехимической промышленности имеется большое количество легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, что создает значительную опасность. Поэтому в стандарте GB50160-2008 пункт 3.0.3 классифицирует калий перманганат как вещество с высокой пожарной опасностью, относящееся к классу А. В пояснениях к стандарту GB50016-2014 производственные здания для изготовления перманганата калия относятся к категории B. Это связано с тем, что сам кислород не является легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом; он служит лишь катализатором горения. Поэтому нет необходимости относить такие здания к более высокой категории. Что касается пожарной опасности перманганата калия, то необходимо соблюдать нормы, установленные в различных отраслях.
Reply #42016-01-22
Но, как уже говорилось на первом этаже, классификация пожарной опасности твердых веществ согласно правилам нефтехимической промышленности осуществляется в соответствии с строительными нормами. Как же это объяснить? Наш руководитель сказал, что следует руководствоваться уровнем опасности: вещества относятся к категории А, а здания, в которых они производятся, также относятся к категории А. Невозможно, чтобы вещество относилось к категории А, в то время как уровень опасности здания, в котором оно производится, был ниже……
Reply #52016-01-22
Просто потому, что в Правилах по нефтехимии классификация твердых веществ осуществляется по образцу Строительных правил, это кажется очень странным. Наше руководство считает, что как материалы, так и производственные помещения следует рассматривать как имеющие высокий уровень опасности возникновения пожара, то есть относящиеся к категории А.
Reply #62016-01-27
Окислители действительно трудно определить, поскольку сами положения строительных норм противоречивы. Я проверил издания строительных норм 2006 и 2014 годов. В пояснениях к положениям в пункте 3 раздела «Класс Б» окислители, не относящиеся к классу А, определяются как окислители второго класса, то есть не являющиеся сильными окислителями. Но на самом деле цех с пероксидом калия, являющимся окислителем первого класса, был отнесен к категории Б.
Reply #72016-01-27
«Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтегазовых объектов» GB 50183-2015 — вступили в силу 1 марта 2016 года. Интересно, какие изменения могут возникнуть?
Reply #82016-01-28
Предполагается, что для твердой части все равно будут использоваться нормы строительства.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.