Thread Content
Прошу совета у экспертов по вопросу производительности насоса для соленой воды. На нашем насосе (центробежном насосе) в характеристиках указана производительность 80 кубических метров в час, высота подъема — 38 метров, а мощность — 18,5 кВт. На практике ток, проходящий через насос, уже достигает 100% (36 А), в то время как давление на выходе составляет 0,6 МПа. Выходной клапан открыт лишь на 50%; при большем угле открытия насос перестает работать. Температура двигателя насоса достигла 75 градусов (при температуре окружающей среды 10 градусов). В устройстве, расположенном на высоте 28 метров, соленая вода вообще не поступает — потока нет. Спросите у экспертов: не является ли проблемой сам двигатель насоса? Пожалуйста, подробно проанализируйте для меня, спасибо! ! ! ! ! ! Примечание: плотность соленой воды — 1,26
Вы можете полностью закрыть выпускной клапан и проверить давление на выходе. Если мотор по-прежнему работает с высокой мощностью, проблема, скорее всего, в насосе. Если всё вернётся в норму, возможно, проблема в трубопроводах. Раньше у нас тоже были похожие проблемы — трубы засорялись защитными прокладками
На табличке насоса указаны, наверное, данные для калибровки насоса с чистой водой на производстве. Лучше связаться с поставщиком и узнать кривые характеристик насоса при использовании соленой воды, чтобы понять, какими будут реальные условия работы
Последнее изменение в этом посте было сделано xyc114 23.02.2016 в 11:27. Наверняка заблокировано. Давление на выходе составляет 0,6 МПа. Подумайте: ρgh = P. При отсутствии насоса: 1,26*1000*10*h = 0,6*1000000, отсюда h = 47,6 м. Это высота столба воды в состоянии покоя. А сейчас же вода движется. Гораздо больше 28 м — обязательно заблокируется. К тому же насос не выдает поток, вся электрическая энергия превращается в тепловую.
Это невозможно заблокировать, потому что я уменьшил размер входа для воды в охладитель снизу, и тогда появляется поток воды сверху; к тому же слышен шум текущей воды. Ранее я использовал циркулирующую воду для циркуляции, и хотя ток был высоким, поток воды все равно существовал. Если полностью закрыть выходной клапан на насосе, ток сразу падает; при постепенном открытии выходного клапана ток постепенно увеличивается. Когда степень открытия клапана достигает 50%, ток двигателя составляет 100%, в то время как давление на выходе остается на уровне 0,55–6,0 МПа
Это невозможно заблокировать, потому что я уменьшил размер входа для воды в охладитель снизу, и тогда появляется поток воды сверху; к тому же слышен шум текущей воды. Ранее я использовал циркулирующую воду для циркуляции, и хотя ток был высоким, поток воды все равно существовал. Если полностью закрыть выходной клапан на насосе, ток сразу падает; при постепенном открытии выходного клапана ток постепенно увеличивается. Когда степень открытия клапана достигает 50%, ток двигателя составляет 100%, в то время как давление на выходе остается на уровне 0,55–6,0 МПа
В обычных случаях можно установить обратный поток на выходной трубопровод насоса, чтобы жидкость возвращалась к его входу — и проблема решится.
Каково давление при эксплуатации устройства высотой 28 метров?
Возможно, сопротивление в трубопроводах и оборудовании слишком велико, поэтому была выбрана слишком низкая высота подъема насоса
Соленая вода утекает из охладителя. У охладителя низкое сопротивление; при большом расходе вода подается на небольшую высоту, что приводит к перегрузке оборудования
Я думаю, что то, что сказано на 8-м этаже, имеет смысл. Ваше оборудование высотой 28 метров, наверное, работает под давлением. Для того чтобы вода поднялась, насосу необходимо преодолеть сумму высоты столба воды и давления в оборудовании